石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000
4.3 管道系统
4.3.1 管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。
4.3.2 平行管道净距小于100mm时,应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时,应加跨接线。
4.3.3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
4.3.4 工艺管道的加热伴管,应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接。
4.3.5 风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。
4.3.6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线跨接后接地。
4.3.7 非导体管段上的所有金属件均应接地。
4.3.8 地下直埋金属管道可不做静电接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-14
管道内、或管道周边有易燃易爆物质时需要。因管道内有运动物质后,管道容易产生静电,
会极易产生因静电出现的火花,导致发生危险。所以需要接地释放静电。
第2个回答  2012-05-14
一般来说金属管道都需要做静电接地。
第3个回答  2012-05-14
电缆穿线管道需要测静电接地.
第4个回答  2020-04-02
石油化工静电接地设计规范
SH3097-2000
4.3
管道系统
4.3.1
管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。
4.3.2
平行管道净距小于100mm时,应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时,应加跨接线。
4.3.3
当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
4.3.4
工艺管道的加热伴管,应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接。
4.3.5
风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。
4.3.6
金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线跨接后接地。
4.3.7
非导体管段上的所有金属件均应接地。
4.3.8
地下直埋金属管道可不做静电接地。