在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线
跨接
。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有
静电
接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当...
静电跨接
规范示意图静电跨接规范
答:
1、按照《压力管道安全技术监察规程—工业管道》( TSG D0001-2009)第八十条规定,化工管道
静电跨接
规范如下:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。2、2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应...
消除
静电
用的地线
怎么接
?
答:
汽车油槽应带金属链条,链条一端和油槽底盘固定相连,另一端下垂于大地活动接触。油槽车在装油卸油之前,应与贮油的设备
跨接
并接地;装卸完毕应先拆除油管,方可拆除跨接线和接地线。所有装卸油的设备都要遵守“先接地,后接油管”,“先拆油管,后拆地线”的原则。可能产生和积累
静电
的固体和粉体作...
法兰
如何跨接
接地线?
答:
(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3.可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线
跨接
,但必须构成电气通路。4.装卸场地应有防
静电
接地。根据SH3501-2002中的6.2.13条:有静电接地要求的...
自从专家来检查后,“
静电跨接
”改了无数回!求您别再拿这个说事了!_百 ...
答:
静电
接地设计的目标不仅在于预防火灾,更是保障生产过程的稳定。正确安装的防静电接地引线,如4mm扁钢或10mm圆钢,应选择最短路径并采用圆弧过渡,以确保电阻在安全范围内。从储罐附件的法兰
跨接
、多螺栓连接的处理,到配电线路和设备的防静电措施,每一环节都需严格执行相关标准,如GB15599和GB13348。总结...
跪求金属法兰防
静电跨接
具体做法,最好有图,多谢。。。
答:
在氢气、氨气、氧气、压缩的可燃液体上的管道法兰上需要
跨接
。用6mm2的铜绞线在每一对法兰的一个双头螺栓上用螺帽上紧即可,此法比较简单。
管道
静电
接地的做法
答:
1、若平行管道净距小于100毫米时,应该每隔20米,加
跨
接线;2、若金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,不可以另装
静电
连接线,需要有两个螺栓或者卡子间具有良好的导电接触面;3、工艺管道的加热伴管,应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接;4、金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电...
静电跨接
?
答:
静电跨接
:防雷与安全的关键 静电跨接并非所有易燃易爆场所的四颗螺丝以下法兰的强制规定,而是出于防雷电与杂散电等电位连接的考量。国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第四章第二节明确指出,当金属部件如弯头、阀门、法兰的过渡电阻大于0.03欧姆时,需通过金属
线跨接
。特别是对于连接螺栓超过...
化工企业里的
静电跨接
起的是什么作用?
答:
作用都是把
静电
消除,防止静电引起火灾、爆炸等。化工设备一般都是金属制成的,容易产生静电,需要接地放电。还有一些输送易燃易爆介质的管道也需要静电接地,防止意外。这样的管道即使静电接地,一般还要求介质流速要低,不能太高。当正电荷聚集在某个物体上时就形成了正静电,当负电荷聚集在某个物体上时...
金属管道法兰
静电跨接
哪个规范与标准有要求
答:
工业金属管道工程施工规范(GB50235-2010)第7.13.1条规定:设计有
静电
接地要求的管道,当每对法兰间或其他接头间电阻超过0.03欧姆,应设导线
跨接
。对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻小于10的六次方Ω,则应采用铜片,或铜...
1
2
3
4
5
6
7