化工企业里的
静电跨接
起的是什么作用?
答:
作用都是把
静电
消除,防止静电引起火灾、爆炸等。化工设备一般都是金属制成的,容易产生静电,需要接地放电。还有一些输送易燃易爆介质的管道也需要静电接地,防止意外。这样的管道即使静电接地,一般还要求介质流速要低,不能太高。当正电荷聚集在某个物体上时就形成了正静电,当负电荷聚集在某个物体上时...
法兰
如何跨接
接地线?
答:
1.金属罐、设备、管道应有防
静电
接地。2.可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3.可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属
线跨
...
静电
接地的五接一跨内容是
答:
(4)对金属管道中间的非导体管段(如聚氯乙烯管),除需屏敞保护外,两端的金属管应分别与接地干线相接,或用6mm2多股铜芯绝缘
电线跨接
后接地;(5)非导体管段上的金属件应接地。每组专设的
静电
接地体,其接地电阻值,一般情况应小于10Ω。在山区等土壤电阻率较高场所,接地电阻值应不小于1000Ω。
电线
管为什么做跨接线
答:
主要起漏电保护的作用,防止漏电时伤害人或设备。
跨
接地线可以起到
电线
或电缆在金属管内在绝缘损坏的情况下,不至于对人或其他设备产生危害。从安全方面考虑,跨接线是必须使用的。
静电跨接
是否可以用漆包线
答:
1、为了保证安全生产的要求,易燃易爆物料管线还是安装
静电跨接
比较好.2、跨接采用在法兰上焊接螺栓比较好,导电效果良好.比较美观.3、不要采用直接利用法兰螺栓跨接,导电效果不好,容易脱落.
管道法兰
静电跨接
一般选用什么材质
答:
用截面不小于6mm2的铜芯软绞线
跨接
。1.6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防
静电
处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线跨接后接地。
防
静电
的基本措施
答:
2. 使用防
静电
材料:采用具有静电耗散特性的材料(表面电阻在10^5至10^11欧姆之间)来替代普通材料。例如,在防静电工作区域使用防静电台垫、防静电地板和防静电包装盒等。3. 搭接或
跨接
:通过电气连接将两个或多个独立的金属导体连接起来,使它们处于大致相同的电位。4. 静电屏蔽:利用法拉第笼原理,...
甲类车间什么样的管道应做
静电跨接
答:
金属管道自然都需要
跨接
了。搞清供电系统的制式,按其特点接地,总是安全的。跨接方式有两种 1.管道是钢管的,圆钢直径6mm跨接,单侧搭接长度大于等于36mm(圆钢直接的六倍),搭接双面施焊 2.管道是镀锌钢管的,多股铜芯黄绿护套线,用专用接地卡箍固定。当然,非潮湿腐蚀场所、室内及无特殊要求的场所...
如何
做企业
静电
接地图
答:
总泄漏电阻——系指生产装置系统(设有测量点)与大地之间的总电阻,它包括生产装置系统的电阻、设备与设备之间
跨接
的接触电阻以及接地电阻等的综合电阻值。3.4接地电阻——系指生产装置(设备)的
静电
接地体与大地进行电气连接时的电阻。3.5间接接地——为金属以外的物体进行静电接地,将其表面的局部...
做管道
静电跨接
对跨接线的截面积有要求么?最小截面积是多少平方毫米的...
答:
3、依据:《GB50074-2002石油库设计规范》 14.2.14 在**危险区域内的输油(油 气)管道,应采取下列防雷措施: 1 输油(油气)管道的法兰连接处应
跨接
。
静电
连接线的材质、规格宜符合本标准附录H(资料性附录)表H.1的要求。现在还没有新的出现,所以是现行有效的。中华人民共和国化学工业部设计...