答:
1、金属跨接方式:可以使用金属材料,如铜线、钢丝、钢板等,将蒸汽管线上的静电导入地面
。将金属材料连接到蒸汽管线和地面之间,以形成一个低阻抗电路,将静电导向地面。2、
静电带电物质消散方式
:可以使用静电带电物质消散装置,在蒸汽管线上安装合适的消散器。当蒸汽管线产生静电时,通过消散器将电离子或...
静电跨接
?
答:
静电跨接
并非所有易燃易爆场所的四颗螺丝以下法兰的强制规定,而是出于防雷电与杂散电等电位连接的考量。国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第四章第二节明确指出,当金属部件如弯头、阀门、法兰的过渡电阻大于0.03欧姆时,需通过金属线跨接。特别是对于连接螺栓超过五颗的法兰,在非腐蚀环境中...
自从专家来检查后,“
静电跨接
”改了无数回!求您别再拿这个说事了!_百 ...
答:
静电跨接,如同工厂心脏的保护网,
旨在消除静电积累,防止潜在的火灾和爆炸风险
。根据化工、石化和石油行业的严格规定,设备、管道间的静电接地是必不可少的。例如,气体和液体燃料管道、防爆区管道、油品输送系统等,其法兰间电阻需严格控制在0.03Ω以下,以保证静电的有效导出。在腐蚀环境下的法兰连接,...
静电跨接
规范示意图静电跨接规范
答:
5、每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接
。6、4、另外,《工业金属管道工程施工规范》( GB 50235—2010)第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接。7、
防
静电
接地要求的管道,应当如何
跨接
?
答:
在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线跨接
。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当...
静电跨接
的相关标准规范
答:
设备外壳与管道保护是
静电跨接
的一个关键应用领域。SH/T 3097-2017规定设备外壳必须设置静电接地,汽车罐车也需与罐体跨接,确保运输过程中的静电快速释放。在特定操作环境中,如锅炉房、泡沫灭火、干粉灭火、油气回收、煤气站、医药洁净室和印染工厂等,防静电措施都是必不可少的。惰性气体灭火系统和加氢...
化工生产中如何防止静电?
静电跨接
的铜线有标准?
答:
静电跨接
1.5MM2以上铜线就可以 有人做过回答的。一是法兰的连接螺栓在4个及以下的,应在其两端采用铜线(不小于6平方的)作跨接;二是阀门两端也应采用上述
方式
作跨接;三是输送、储存可燃气体、液体的管道、储罐应作防静电接地,且储罐的防静电接地不应少于两处;...
静电跨接
的相关标准规范
答:
静电接地电阻值必须符合标准,一旦超标,务必采取跨接措施,以确保整个生产环境的静电控制在安全范围内。综上所述,
静电跨接
在化工行业的各个环节都扮演着基石的角色,严格遵守相关标准,对于预防静电引发的事故至关重要。只有通过科学的设计和实施,才能确保化工生产的平稳运行,保障人员和设施的安全。
管道
静电跨接线
标准
答:
和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要
跨接
导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有
静电
接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
如何验证
静电跨接
是否有效
答:
验证
静电跨接
是否有效的
方法
如下:1、使用静电计:静电计可以测量物体表面的电荷,两个物体之间的电势差接近于零,说明静电跨接有效。2、使用静电消除器:静电消除器可以将物体表面的电荷释放掉,使用静电消除器后,两个物体之间的电势差减小或消失,说明静电跨接有效。