44问答网
所有问题
当前搜索:
静电跨接问题及解决方法
使用防爆挠性软管后是否还要防
静电跨接
?
答:
若没有特殊要求,防爆挠性软管后不需要做防
静电跨接
。防爆挠性管是防爆仪表的穿线钢管与仪表、电气连接的用于穿线的软管。其用途是当防爆挠性软管以及相连的隔爆型仪表内部发生可燃气体爆燃时,爆燃能量(热量及压力)一部分可被防爆挠性软管吸收,一部分压力通过接头向外界及穿线管泄放,泄放过程中热能...
化工生产中预防
静电
的安全措施有哪些
答:
③对设备和管道选用适当的材料 ④适当的安排物料投入顺序;⑤消除产生静电的附加源。2.泄漏导走法 泄漏导走法即静电接地法。静电接地是消除导体上静电简单又有效的
方法
,是防止静电的最基本的措施。可以利用工艺手段对空气增湿、添加抗静电剂。静电接地连接是接地措施中重要的一环,可采取
静电跨接
、直接...
静电
接地线的测量
方法
答:
一、
静电
接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。二、设备接地测量应符合下列规定:1、设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、
跨接
电阻,可用普通万用表测量;2、设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻,以及土壤...
防止
静电
事故的主要
办法
是哪种。
答:
2、加速
静电
的泄漏;3、进行静电中和等。防止静电事故的主要
办法
除降低速度、压力、减少摩擦及接触频率,选用适当材料及形状,增大电导率等抑制措施外,还可采取下列措施:①接地;②搭接(或
跨接
);③屏蔽;④对几乎不能泄漏静电的绝缘体用抗静电剂以增大电导率,使静电易于泄漏;⑤采用喷雾、洒水等
方
...
为什么防
静电
接地中,法兰连接螺栓少于5根的要做连接线?
答:
10.12
静电
接地 10.12.1 有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线
跨接
。10.12.2 管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应采取措施或设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。10.12.3 有静电接地要求的不锈钢管和钛管道,导线跨接或接地引引线...
化学工业的安全措施主要包括哪些?
答:
③对设备和管道选用适当的材料 ④适当的安排物料投入顺序;⑤消除产生静电的附加源。2.泄漏导走法 泄漏导走法即静电接地法。静电接地是消除导体上静电简单又有效的
方法
,是防止静电的最基本的措施。可以利用工艺手段对空气增湿、添加抗静电剂。静电接地连接是接地措施中重要的一环,可采取
静电跨接
、直接...
危险品(CNG/汽油)运输车辆进入装车区防
静电
拖地带需要提起吗?_百度...
答:
所以进入装卸区几乎可以不用静电拖带!唯一一个失控的地方就是门口到装卸区这段距离!这部分静电产生主要在于油与车体摩擦,车与空气摩擦!为了控制这部分产生的静电,就需要使用静电拖带!所以可以放着静电拖带,到达装卸位后,链接静电跨接线,提起静电拖带,等需要离开时,放下静电拖带,断开
静电跨接
即可...
电气
静电
接地
问题
:现在有一条10km的长距离输送管线,输送介质是氢气,请 ...
答:
HG/T 20675《化工企业
静电
接地设计规程》,“对于长距离的无分支管道,应每隔80~100米与接地体可靠连接。”SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》: 第4.3.1条 管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100米接地一次。
防
静电
接地测试
方法
有哪些
答:
仅说明两地间未短路也未开路即可。注意:1、
静电
接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。2、设备接地测量应符合下列规定:(1)、设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、
跨接
电阻,可用普通万用表测量。(2)、设备...
冬季八防常识
答:
4、抓防爆 秋冬季空气干燥,容易形成静电积聚等造成爆炸的隐患,强化操作人员防爆安全知识教育,做好静电释放装置及设备、设施静电接地装置的检查及维护。 重点加强浸出装置、溶剂油储罐、淀粉生产装置区、淀粉包装区、酒精罐区、酒精装置区、装卸站台和混配站等部位的
静电跨接和
静电消除器等设施加强检查和管理,特别抓好...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜