防静电接地测试方法有哪些

如题所述

静电接地的检测方法 :
1、防静电接地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修。
2、防静电接地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接。
3、于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2m㎡即可),每车间设2~3检查点,固定好,标识清楚。
4、测量:使用指针式万用表,电阻档。
(1)各防静电测试点与防静电地线间电阻5~15Ω,理想应为0Ω.但实际测得为2m㎡,导线从测试点到总结点电阻+6m㎡,导线从总结点到被测点电阻之和,这一值约5-15Ω且基本不变,如测量结果趋于无穷大,是为防静电地线或测量线有一条断线,应及时修好。
(2)防静电接地线与设备地间电阻,这一阻值为防静电地线本身线阻+设备地线本身线阻+两地线间地电阻组成.但两接地线间由于地面干湿程度,地电流影响等十分复杂,尤其地电流,每时每刻大小方向频率等都在变,且主要决定测量结果,故只能用指针表测量,且其值从十几欧到几百K都算正常,仅说明两地间未短路也未开路即可。

注意:
1、静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。
2、设备接地测量应符合下列规定:
(1)、设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通万用表测量。
(2)、设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻以及土壤的流散电阻,可用ZC系列接地摇表测量。接地板与电流电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。
(3)、设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:
当电阻小于1MΩ时,可用普通万用表或高阻计测量;
当电阻大于或等于1MΩ时,可用500V以上高阻计或兆欧表测量。
3、非金属材料导电性能测量应符合下列规定:
板材、薄膜等的体积电阻率和表面电阻率
a、当体积电阻率大于或等于106Ω·m时,按《固体电工绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》GB1410-78规定测量,测量仪表可用ZC36、ZC43等高阻计。试样尺寸:方形100×100(mm)或圆形φ100mm。
b、当体积电阻率小于106Ω·m时,按《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答