44问答网
所有问题
当前搜索:
什么地方安装静电跨接
静电跨接
的相关标准规范
答:
设备外壳与管道保护是静电跨接的一个关键应用领域
。SH/T 3097-2017规定设备外壳必须设置静电接地,汽车罐车也需与罐体跨接,确保运输过程中的静电快速释放。在特定操作环境中,如锅炉房、泡沫灭火、干粉灭火、油气回收、煤气站、医药洁净室和印染工厂等,防静电措施都是必不可少的。惰性气体灭火系统和加氢...
静电跨接
都是在一个法兰两端么?
答:
静电跨接不都是在一个法兰两端
。静电跨接线可以用在法兰两端、桥架各节段连接处、电线管之间的断接口、光伏板、电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流 。金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止...
管道
静电跨接线
标准
答:
从该条可以看出,法兰是否需要
跨接
导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与
安装
》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有
静电
接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
静电跨接
?
答:
静电跨接
并非所有易燃易爆场所的四颗螺丝以下法兰的强制规定,而是出于防雷电与杂散电等电位连接的考量。国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第四章第二节明确指出,当金属部件如弯头、阀门、法兰的过渡电阻大于0.03欧姆时,需通过金属线跨接。特别是对于连接螺栓超过五颗的法兰,在非腐蚀环境中...
静电跨接
规范示意图静电跨接规范
答:
3、从该条可以看出,法兰是否需要
跨接
导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。4、3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与
安装
》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有
静电
接地要求的管道,各段间应导电良好。5、每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。6...
哪些
管道需要
静电跨接
答:
以下管道需要
静电跨接
,可燃有毒介质管道,氧化介质管道如氧气管道,管道静电跨接电阻应当小于等于0.03欧姆。
防
静电
接地要求的管道,应当如何
跨接
?
答:
在GB50156的第11.2.12指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线
跨接
。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第80条有
静电
接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当...
易燃易爆物品的管道在
什么
样情况下需要做
静电跨接
答:
分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100米接地一次。第4.3.2条 平行管道净距小于100mm时,应每隔20米加
跨接线
。当管道交叉且净距小于100mm时,应加跨接线。第4.3.3条 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另
装静电
连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
防
静电
接地标准是如何规定的?
答:
1. 根据《化工企业防雷和防
静电
接地检测实施细则》第三章第一节的规定,当法兰连接使用五根或更多螺栓时,可以不使用金属线
跨接
,但必须确保形成完整的电气通路。2. 金属罐、设备和管道应实施防静电接地措施。3. 针对输送可燃气体或液体的管道,在特定位置应
安装
防静电接地设施,包括进出装置或设施处、...
消防管道
静电跨接
答:
这个消防管道要求做
静电跨接线
是合理的,但是按照规定的是环状管网长度超过200m以上的设置2处,顶层和底层消防环网各自设置 ,也就是说消防环网长度不超过200米的,上下环网各设置一道,超过200米的间隔每200m设置一道
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
静电跨接线用在什么区域
安装静电垮接线多少钱一处
静电跨接与电阻
静电跨接的原理及作用
四颗螺栓静电跨接
哪些区域需要释放静电呢
静电跨接电阻不应大于
静电跨接国家标准规范
什么情况下需要静电跨接