我们是一家石油气库,今年防雷检测提出消防管道主管连接处(现状是卡箍连接)要静电跨接处理(有200多处)。我接触大小气站好多个,从未见过消防管道有静电跨接处理的。请问这要求合理吗?

这个消防管道要求做静电跨接线是合理的,但是按照规定的是环状管网长度超过200m以上的设置2处,顶层和底层消防环网各自设置 ,也就是说消防环网长度不超过200米的,上下环网各设置一道,超过200米的间隔每200m设置一道追问

能提供相关支持的技术标准吗?谢谢!

追答

这个在电气接地和管道敷设规定的里面,说的是金属管道应做接地,详情参照沟槽管道连接施工工艺规程