44问答网
所有问题
当前搜索:
6个螺栓的需要静电跨接
法兰连接螺杆数量超过6颗,可不采用防
静电跨接
是什么标准
答:
1、金属罐、设备、管道应有防静电接地
。2、可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3、可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接...
化工厂易燃液体管道法兰
跨接
相关标准哪有?
答:
6.12.1 有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。
当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接
。化工厂易燃液体管属于工业管道,也是压力管道,上述标准应执行。
化工车间防
静电
常识
答:
(2)平行管道净距小于100mm时,应每隔20m加跨接线;当管道交叉且净距离小于100mm时,应加跨接线
。 (3)当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。 (4)金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连...
化工管道
静电跨接
规范
答:
1、有
静电
接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否
需要跨接
导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需...
法兰
静电跨接线
的规格是多少
答:
常规是6平方的,长度和截面都是可以订制的,孔径主要看你那边需要安装的
螺栓
管道
静电
接地的做法
答:
不可以另装
静电
连接线,需要有两
个螺栓
或者卡子间具有良好的导电接触面;3、工艺管道的加热伴管,应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接;4、金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或者用截面不小于6毫米的铜芯软绞线,
跨接
后,接地。
什么管道
需要
测
静电
接地
答:
应咬口并利用机械固定的
螺栓
等电位连接。4.3.6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防
静电
处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线
跨接
后接地。4.3.7 非导体管段上的所有金属件均应接地。4.3.8 地下直埋金属管道可不做静电接地。
加油站防雷防
静电
的应急预案
答:
(5)
静电
防护:加油站加油机或加油枪未能接地或接地不良,电阻偏大,不符合规范要求。加油站呼吸阀未作
跨接
或跨级电阻值偏大; (6)发电机接地:不少加油站并未做发电机接地,不符合安全生产。 以上几个特点不难发现,从雷电角度来看,加油站一般都运营于“高风险”环境下,即对雷害风险的“暴露程度”很高,因此需要采取...
防止
静电
事故通用导则
答:
亚导体或非导体应作间接接地,或采用静电屏蔽方法,屏蔽体必须可靠接地。(1)各生产装置系统《或装置单元》的总泄漏电阻都应在1×106ω以下,各专设
的静电
接地电阻不应大于100ω;(2)金属设备与设备之间、管道与管道之间,如用金属法兰连接时,可不另
接跨接线
,但必须有2个以上的
螺栓
连接;其总泄漏...
法兰
跨接
可以
用
铁丝吗?
答:
若用于一般防静电场所纯铜
的跨接线6
平方和10平方就够用的。防
静电跨接线
/法兰连接铜线产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接。定制跨接线...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
什么管道需要静电跨接
静电跨线几条螺栓不用接
管道静电跨接螺栓数量
法兰小于5个需要静电接地
化工企业静电跨接线标准
阀门法兰静电跨接规范标准
防静电跨接线连接规范
静电跨接的标准规范
法兰几根连接要接静电线