化工厂易燃液体管道法兰跨接相关标准哪有?

如题所述

(1)压力管道规范 工业管道第4部分:制作与安装GB/T20801.4-2006第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好,每对法兰或螺纹接头间电阻大于0.03欧姆时,应设导线跨接。事实上,刚刚安装完毕的管道,法兰或螺纹接头间电阻均小于0.03欧姆,但管道系统运行后,由于化学作用和电化学作用,使得法兰或螺纹接头间电阻大于0.03欧姆,此时,则必须设导线跨接。
(2)《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235—97)的6.12.1的规定:
6.12.1 有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
化工厂易燃液体管属于工业管道,也是压力管道,上述标准应执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-15
一、就象《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定: 12.1.1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定: 8.2.6燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。

三、“二”中虽然没有明确铜芯接地线的接地线最小允许截面积,但由于这里的原理同“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线”是一样的,虽然易燃易爆在管道中流动的静电未必比电缆桥架中的大,但由于易燃易爆输送的危险性更大,所以我们认为必须不小于4mm2;

四、在石化行业,由于静电对液化石油气的使用安全构成危害,由于规范和施工图中只提出原则性要求,故有赖于施工监理和安全人员全面考虑以下问题,避免留下安全隐患。

(1)考虑选用的泵排量与管道是否相配,管道内流体流速应小于3m/s,推荐的经济流速为 0.8~1.4m/s。

(2)检查贮罐内部结构,液相管应伸到贮罐底部,避免流体高速流入与气相接触的装液方式,贮罐内宜设置扶梯或金属栏杆,以便消散积聚的静电荷。

(3) 管道系统中应保证每个法兰、螺纹接头之间的跨接电阻不大于0.03欧姆,一般均跨接铜片,卸车软管两端则用截面大于6mm2的铜线连接, 贮罐、泵和压缩机均应接地。

(4)地面应采用导电率高不产生火花的专用水泥敷设,不允许垫橡胶板等绝缘材料。

法兰上的螺栓五颗以下的都要跨接,高于六颗的不需要跨接(电气的等电位连接)!!主要是低压法兰需要跨接,以消除静电!!!

按《GB 50235—97工业金属管道工程施工及验收规范》的6.12.1的规定进行设置。供参考。
6.12.1 有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接

石油化工静电接地设计规范SH3097-2000
GB12158防止静电事故通用导则
相似回答