第1个回答 2020-12-30
1。工业金属管道工程施工规范(GB50235-2010)第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰间或其他接头间电阻超过0.03欧姆,应设导线跨接。
2。压力管道规范 工业管道 第四部分 制作与安装(GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好,每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03欧姆时,应设导线跨接。
工程实践证明,新安装的管道,每对法兰间的电阻不超过0.03欧姆,但随着管道的投入运行,由于生锈、材料老化等一系列的原因,每对法兰间的电阻超过0.03欧姆是完全可能的,因此,为确保管道的安全运行,在管道安装时,即在每对法兰间设跨接导线。
法兰与法兰中间有阀门的,应是直接跨接效果会更好一些。
第2个回答 2020-12-24
并不是所有金属管道法兰必须全部跨接。是否需要跨接,要看其设计文件是否有静电接地要求。如果看不到设计文件,只能通过测量电阻值的方式确定,当法兰间电阻值超过0.03Ω时,需有导线跨接。通过法兰紧固方式或金属螺栓数量来判定是否需要跨接,适用于燃气管道和石化企业内管道,对常见的工业管道不适用。
GB 50235-97《工业金属管道施工及验收规范》第6.12.1条有静电接地要求的管道,各段间有导电良好。当每一对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接。
第6.12.2条 管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。
SH3501-2002《石油化工有毒可燃介质施工及验收规范》: 第6.2.13条有静电接地要求的管道,各段间有导电良好。当每一对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接。