GB30871
-2014中提到的
动火
作业基本要求是什么?
答:
在进行动火作业之前,操作人员必须对现场安全进行确认,并明确高温熔渣、火星及其他火种可能喷溅的区域。该区域周围10米范围内不应存在任何可燃物品,如化学品、纸箱、塑料、木头等。同时,
动火区域
应保持整洁,无任何易燃可燃物品。对于无法移走的可燃物品或动火时可能影响或损害的设备工具,操作人员必须使用...
GB 30871
-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范
答:
从设备设施处理到个人防护,每一步都严谨且细致,包括倒空、隔绝、清洗、置换等,确保能量隔离和个人装备的使用(根据
GB
39800.1)。特殊作业</:
动火
作业需在
固定区域
进行,受限空间必须谨慎进入,涉及术语如火灾爆炸危险场所、特殊动火作业限制等均有明确规定。监护与审批</:作业期间,监护人和审批人员...
...
GB30871
)标准要求,
动火
分析合格标准是什么?
答:
【答案】:根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》
(GB30871)
标准要求,动火分析的合格标准如下:a) 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);b) 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)。
国标
30871
是指什么
答:
国标30871是指:
GB 30871
-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范 本标准规定了化学品生产单位设备检修中
动火
、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用 电、动土、断路的安全要求。本标准适用于化学品生产单位设备检修中涉及的动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作 业、吊装作业、临时用电作业...
动火作业时气瓶和
动火点
之间的距离至少为多少米?
答:
动火作业时气瓶和
动火点
之间的距离至少为10米 。化学品生产单位特殊作业安全规范(
GB30871
-2014)规定了使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m。修订中的化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)规定了“乙炔瓶应安装防回火装置”,...
GB30871
-2014中提到的
动火
作业基本要求是什么?
答:
动火
作业易燃易爆场所中
GB
50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类
区域
的场所。在化学品生产单位生产检修过程中经常要进行动火作业。如果防范措施落实不到位,就可能发生灼烫、中毒、窒息、火灾爆炸等恶性事故。
动火
作业规范是哪里的标准
答:
根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》
GB 30871
-2022第5.2.13条。使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m,二者与
动火点
间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。《...
依据《化学品生产单位特殊作业规定》(
GB 30871
),下列关于
动火
作业的说法...
答:
【答案】:D 动火期间距
动火点
30m 内不应排放可燃气体;距动火点15m 内不应排放可燃液体。在动火点10m 范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
一级
动火
作业规定?
答:
法律依据:(
GB
-
30871
-2019)《化学品生产单位特殊作业安全规范》5.1.1
固定动火区
外的动火作业一般分为二级动火、一级动火、特殊动火三个级别,遇节日、假日或其他特殊情况,动火作业应升级管理。注:企业应划定固定动火区及禁火区。5.1.2 二级动火作业:除特殊动火作业和一级动火作业以外的动火作业。凡...
使用电焊机作业时电焊机与
动火点
的间距不应超过多少米
答:
GB30871
-2014规定了使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m。修订中的GB30871规定了“乙炔瓶应安装防回火装置”,增加了使用电焊机作业时,电焊机与
动火点
的间距不应超过10m,不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理的要求,乙炔瓶应...