答:
根据《危险化学品企业特殊作业安全
规范
》
GB
30871-2022第5.2.13条。使用气焊、气割
动火作业
时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m,二者与动火点间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。《...
动火作业
时气瓶和动火点之间的距离至少为多少米?
答:
动火作业
时气瓶和动火点之间的距离至少为10米 。化学品生产单位特殊作业安全
规范
(
GB30871
-2014)规定了使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m。修订中的化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)规定了“乙炔瓶应安装防回火装置”,增...
...
GB30871
)标准要求,
动火
分析合格标准是什么?
答:
【答案】:根据《化学品生产单位特殊
作业
安全
规范
》
(GB30871)
标准要求,动火分析的合格标准如下:a) 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);b) 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)。
一级
动火作业
规定?
答:
法律依据:(
GB
-
30871
-2019)《化学品生产单位特殊作业安全
规范
》5.1.1 固定动火区外的
动火作业
一般分为二级动火、一级动火、特殊动火三个级别,遇节日、假日或其他特殊情况,动火作业应升级管理。注:企业应划定固定动火区及禁火区。5.1.2 二级动火作业:除特殊动火作业和一级动火作业以外的动火作业。凡...
GB 30871
-2022 危险化学品企业特殊
作业
安全
规范
答:
2022年3月15日,一项旨在提升危险化学品企业
作业
安全的关键标准——《危险化学品企业特殊作业安全
规范
》(
GB 30871
-2022)正式发布,于同年10月1日起实施。新规定聚焦于强化风险管控,尤其针对特殊作业如
动火
、受限空间作业的安全要求进行了全面修订和强化。此次规范的显著变化包括:作业范围扩展至所有危险化学...
焊割
动火作业
安全间距是多少?
答:
根据《
GB 30871
-2014化学品生产单位特殊作业安全
规范
》规定,使用气焊、气割
动火作业
时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m。电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个...
GB30871
-2014中提到的
动火作业
基本要求是什么?
答:
在进行
动火作业
之前,操作人员必须对现场安全进行确认,并明确高温熔渣、火星及其他火种可能喷溅的区域。该区域周围10米范围内不应存在任何可燃物品,如化学品、纸箱、塑料、木头等。同时,动火区域应保持整洁,无任何易燃可燃物品。对于无法移走的可燃物品或动火时可能影响或损害的设备工具,操作人员必须使用...
GB30871
中特殊
作业
有哪几种?
答:
1.
动火作业
:在
GB30871
标准中,动火作业是指任何产生明火或可能产生火花的作业。这类作业包括但不限于焊接、切割、钎焊、火焰加热等。进行动火作业时,需采取相应的安全措施以防止火灾事故的发生。2. 进入受限空间作业:受限空间作业是指那些进入或离开时存在或可能产生危险的空间,如储罐、反应器、管道、...
气体分析取样时间与
动火作业
开始时间
答:
气体分析取样时间与
动火作业
开始时间间隔不应超过30min。根据查询《危险化学品企业特殊作业安全
规范
》(
GB30871
-2022)规定得知,气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min。取样是指从总体中抽取的个体或样品的过程,也是对总体进行的试验或观测的过程。动火作业场所的外部环境是动态变化的,如果...
GB30871
-2014中提到的
动火作业
基本要求是什么?
答:
动火作业
易燃易爆场所中
GB
50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。在化学品生产单位生产检修过程中经常要进行动火作业。如果防范措施落实不到位,就可能发生灼烫、中毒、窒息、火灾爆炸等恶性事故。