在中性点不接地的电力系统中
,当发生一点接地后,其三相线电压( B )。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 2 农民伯伯old 采纳率:88% 来自团队:AnyWay 擅长: 工程技术科学 学习帮助 其他回答 在实际当中,故障相电压减少很多,在二次看到的一般在10V 到30V 之间 而非故障相电压理论上升高为线电压...
电力系统中性点
三种运行方式的优缺点是什麽
答:
在中性点不接地的电力系统中
,当3~10KV输电线路的单相对地电容电流>30A或对地故障电流>30A,35KV对地故障电流>10A,电力系统就不能正常运行了,一般采取中性点经消弧线圈接地(35KV输电线路大多数采用此方法)。三, 中性点直接接地的电力系统 为防止单相接地故障点处大电流烧坏用电设备,输电线路采...
漏电保护和漏电闭锁漏电保护
答:
在中性点不接地的电力系统中
,由于漏电电流通常微小,难以准确识别正常状态与故障,为此,需要设置一个接地的检测电源E,如图1所示。在正常情况下,电流信号U非常微弱,而当发生漏电时,漏电信号U会显著增大,足以驱动后级的触发器启动保护机制,甚至直接促使灵敏继电器进行保护动作。为了确保三相电力系统的全面...
为什么
中性点不接地的电力系统
发生单相接地时,不影响三相用电设备的正常...
答:
中性点不接地的电力系统
是指在三相
电力系统中
,中性点没有与地接触的情况。当发生单相接地故障时,即一相导线与地接触,会导致电流通过接地路径回流,形成单相接地故障电流。这种情况下,三相用电设备的正常运行不会受到太大影响,因为三相用电设备是通过三相电源供电的,只有当三相之间的电压不平衡较大时...
在中性点不接地电力系统中
两个故障接点距离很远时,它们之间会有电压吗...
答:
中性点不接地的系统中
,两个故障
接地点
如果是处于相同相时,系统还可暂时运行。但如果是处于不同相的两个接地点,则对系统造成的影响视相互间的距离和接地点的接地电阻以及地的导电情况而定。相互距离足够长、接地电阻大、地表干燥导电不良时,两个接地点之间的电流可以不会很大,此时该两点间的电压就是...
漏电保护和漏电闭锁漏电闭锁
答:
在中性点不接地的电力系统中
,传统的漏电保护存在非选择性的问题,即一旦系统内任何地方发生漏电,都会触发保护装置,导致整个系统停电。为提高故障定位效率,常采用漏电闭锁技术。漏电闭锁的工作原理如图4所示,当主控接触器断开后,漏电闭锁接触器通过常闭接点接入系统。如果检测到漏电,会阻止接触器再次吸合...
在中性点不接地的电力系统中
当一相出现接地故障,其他相线对接地点的电压...
答:
这个就是
电力系统中性点不接地
方式中“一低两高三不变”,他的意思是:当中性点不接地系统发生一相接地情况时,该相的对地电压变低,甚至为零,此为一低;此时其它两相的对地电压升高,最大可为系统线电压.此为两高;由于中性点没有接地,此时接地相没有形成电流通路,接地时三相对地电流基本不变(先前有...
在中性点不接地的电力系统中
,当发生单相接地故障时地中会不会有电流流...
答:
系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。C相接地时,
系统接地
电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从...
在
电力系统中
,什么是保护接零?什么是保护
接地
?
答:
在中性点不接地的系统中
应该采用保护接地。如果采用保护接零,当系统发生一相碰地时,系统可照常运行,这时大地与碰地的端等电位,会使所有接在零线上的电气设备外壳呈现对地电压,相当于相电压,非常危险,也就是说此时大地为一相线,零线对地的电压不再是0v,而是220v 中性点接地的供电系统中不宜采用...
1.电网
中性点
有哪几种运行方式?各有什么特点?并说出其适用情况?_百度...
答:
在系统处于正常运行时,各相对地电容电流相等、相位差120º,它们向量和为零,中性点对地电位为零。当某相如A相发生对地短路,即接地时。中性点对地电位为零就被打破,不再为零,对地电压成为-Ua,其兆姿余正常的两相B、C对地电压升高到相电压√3倍。虽然
中性点不接地的电力系统中
,当某相...