44问答网
所有问题
当前搜索:
地下室不设后浇带有什么后果
人防工程擅自取消了柔性防水和
后浇带
,对工程的影响都
有哪些
啊?
答:
后浇带是防止砼温度裂缝的一项技术措施,原则上应按设计要求施工。但如果后浇带后浇处理不当,
可能更破坏了砼的整体性
。所以对人防工程来说,后浇带取消了也不一定就是坏事。但不按施工要求施工的做法,均是不可取的,擅自取消更是不对,是一种对工程不负责任的表现。
后浇带
不做会这样?
答:
后浇带如果不做,
那么在后期施工出现的问题,设计院不会认的,出质量事故或质量隐患则施工方承担所有责任
。而且后浇带没有做验收的话,那么施工资料上少个环境,这会对工程竣工验收产生很大问题,严重会致使工程无法验收。而且后浇带是由于大体积大面积混凝土浇筑后混凝土内部会出现温度变化而产生的混凝土形体应...
大面积
地下室
顶板如果不一次性浇筑,
后浇带
还需要留置吗?
答:
需要。大面积的
地下室
顶板需要分批次浇筑,则每一次浇筑完成后都应该留置
后浇带
,以确保整个顶板的连续性和稳定性,如果不留置后浇带,则会在接口处产生裂缝,影响整个顶板的承载能力和使用寿命。
地库
顶板
后浇带
未浇筑提前支撑拆除对质量有影响?
答:
后浇带
支撑拆除过早会导致砼开裂,甚至建筑物倒塌,修补很难。
建筑工程上为
什么
要有那个
后浇带
!
答:
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝
,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。作用 解决沉降差 高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在施工时用后浇带把两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量...
请问
什么
是后浇板?后浇板是否和
后浇带
一样是后浇筑?以及后浇板的作用...
答:
例如受场地限制原因,需要将塔吊安置在楼房中间,这时塔吊范围内的楼板就应该
设置
为后浇板;由于
地下室
需要安装大型设备而且设备尺寸较大无法从地下车库门进入,这时需要在地下室板上预留一个适当的洞口,以便设备吊装至地下室进行安装工作。
后浇带
的作用是为了防止楼板内应混凝土内应力造成楼板裂缝等原因进行...
地下室
与主楼只有一夸
不设后浇带
可以吗?
答:
从结构设计上来说,一般是可以不用
设置后浇带
的;但是,如果是施工单位,则应该根据结构施工图来留
设后浇带
;如果设计院设置了后浇带,施工单位也可与设计师沟通,建议取消后浇带,一般情况下设计师也是会同意的。
后浇带
是否必须留置?
答:
如果一般φ48壁厚3mm普通钢管受力不够(或间距过密时),应换撑120×120或150×150方木。 1.3
后浇带
保留的支撑,水平方向应可靠拉结,以防失稳。 1.4对地下室较厚底板、大梁等属大体积混凝土的后浇带,两侧必须
设置
专用模板和支撑,以防止砼漏浆而使后浇带底部断不开。对
地下室有
防水抗渗要求的,还应留设止水带或作企口...
建筑
后浇带
留设作用是什么??? 不留设
有什么后果
???
答:
后浇带
平面 后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,...
地下室
没有
设置后浇带
产生裂缝的原因?
答:
我没有原因,应该是
地下室
基础哮喘。喝了啤酒,下船意外一般没有其他原因。