44问答网
所有问题
当前搜索:
地下室排烟风机共防烟分区
暖通
防烟分区
地下
车库
排烟
量计算
答:
地下
车库若果设三个
防烟分区
A,B,C,合用一台
排烟风机
时按换气次数计算的排烟量是6*(A+B+C)*H;最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h是针对多个防烟分区合用一台排烟风机而言,按最大两个防烟分区同时着火来简化计算为:最大的面积*60*2;若A,B,C三个防烟分区每个各设一台排烟风机,...
什么是
防烟分区
?
答:
什么是
防烟分区
?防烟分区其实就是利用挡烟垂壁、挡烟隔墙等物体来划分,把火灾现场的烟气控制在一定的区域内。设置防烟分区可以使烟气集中在一定的区域,通过
排烟
设备将烟气排放至室外,从而为建筑内人员的疏散赢得更多的时间。防烟分区的设置其实是为了火灾现场人员的生命安全考虑。很多研究表明,火灾现场...
一台
排烟风机
最多可以带几个
防烟分区
答:
你好,根据描述,一个防火
分区
内有5个
防烟分区
,设一套
排烟
系统,明确告诉你,完全可以!但需注意,
排烟风机
风量按照最大防烟分区面积x120计算排烟量。
浅谈住宅小区
地下
车库通风与
防排烟
设计?
答:
在
地下室
层高≥4.2m情况下,设现在地下室层高为4.2m,板底净高4m。汽车库面积3500m2。
排烟
量计算为:3500x4x6=84000,取两台排烟机,单台风量为84000÷2×1.1=46200。排风量计算为:3500x3x4=42000,取一台排
风机
,单台风量为42000x1.1=46200一般有两种做法选择排风(烟)机。3.1选两台排烟...
通风工程
防排烟
工程在建筑
地下室
应用?
答:
地下室防烟分区
可通过挡烟垂壁,隔墙或从顶棚下突出不小于0.5米的梁来划分。挡烟垂壁是用不燃材料制成,从顶棚下垂不小于500毫米的固定或活动挡烟设施。活动挡烟垂壁在火灾时因感温,感烟或其他控制设备的作用,能自动下垂。一般每个防烟分区采用独立的
排烟
系统或垂直烟管道进行排烟。如果防烟分区的面积过小,会使...
地下
建筑哪些部位需要设置
排烟
设施及要求?
答:
③设有防烟楼梯间的其他
地下
建筑。(2)走道、房间采用机械排烟时,排烟量计算应符合以下要求:①当
排烟风机
担负一个
防烟分区
排烟时,要按该防烟分区面积每平方米不小于60㎡/h计算。②当担负两个及两个以上防烟分区时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120㎡/h计算。⑧防烟楼梯间及其前室,...
防烟分区
面积划分标准
答:
1. 按功能区域划分:根据建筑物的使用功能,如厨房、客厅、办公室等,进行
防烟分区
的划分。这种方法注重对通风、空调管道、排水管道等部位使用不燃材料,以提高防烟效果。2. 按面积大小划分:在楼房形状和尺寸基本一致的情况下,可采用同一套排烟系统。对于面积较大的防烟分区,应选择容量较大的
排烟风
...
排烟
考虑两个
防烟分区
同时着火的情况吗
答:
考虑。在
地下室
设计排烟方面,防火分区内有两台
排烟风机
,有同时着火的风险,该防火分区内另设计两个
防烟分区
,排烟要考虑两个防烟分区同时着火的情况,保证安全性。两个防烟分区同时失火的几率是很小的,规范之所以规定120,是因为火灾蔓延至相邻防烟分区时,其感烟探头会联动其排烟口打开。
假设一个
地下
车库防火分区3800平,分成两个
防烟分区
A与B,A面积2000
排烟
...
答:
两个
防烟分区
都着火,按最大的分区的风量显然不能满足要求)。但针对这种情况,规范中并没有给出明确,并且合用时风管截面过大,车库
排烟
建议不要负担多个防烟分区。考虑到平时通风的问题,建议车库通风、排烟合用
风机
,从节约
风机
房面积、控制上、节约管材等方面,均显得更合理一些。
一消防
排烟
规范中“
防烟分区
”知识点
答:
条文说明 4.2
防烟分区
4.2.1、4.2.2 设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁(垂帘)所需高度应根据建筑所需的清晰高度以及设置排烟的可开启外窗或
排烟风机
的量,针对区域内是否有吊顶以及吊顶方式分别进行确定,参见图3、图4。活动挡烟垂壁的性能还应符合现行行业标准《挡烟...