44问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机一个防火分区一个吗
...为什么竖向
一个排烟风机
可以负担多个
防火分区
,而横向必须按防火分区...
答:
防烟分区本身就不得跨越防火分区
,水平方向上设置防火分区时,排烟风机必须分别设置,如果只设置一台排烟风机,那这台排烟风机的功率可能得超级大,大到防排烟机房都撑不下,而且排烟效果也不是很好,分开设置也是考虑排烟效果;还有一个原因就是排烟管不得跨院防火分区。至于高层建筑竖向设置一个排烟风机,...
一台
排烟风机
最多可以带几个防烟
分区
答:
你好,根据描述,
一个防火分区内有5个防烟分区
,设一套排烟系统,明确告诉你,完全可以!但需注意,排烟风机风量按照最大防烟分区面积x120计算排烟量。
一个
防烟
分区
必须有
排烟
口吗
答:
这个不是的,防火分区内最少需要有一个的
,这个规范是是防烟分区不超过防火分区的要求的。
四层裙房必须每层都设
排烟风机
与送
风机吗
?
答:
每层不止一台
排烟风机
,按照
防火分区
来设置
一个防火分区
里的两个防烟分区,均设一台
风机
,发生火灾怎么控制?都启 ...
答:
恩 不是一个风口,是本台风机,
一般一台风机有几个风口的 也不一定是一个防烟分区
,也可以是几台风机来负责一个防烟分区的,但是绝对不是两个防烟分区以上的,不同分区必须分开排烟的,因为如果相连的两个使用同一台,在火灾时会造成相邻区域内形成负压,而使烟气流向未着火区域 ...
请教一台
排烟风机
负责多个防烟
分区
,各分区内风管管径问题
答:
玻璃钢风机怎么用看这里一台
排烟风机
能负责多个防烟
分区
,风管管径和风口按照该防烟分区的排烟量来确定。如需安装排烟风机,推荐选择河北科诚特。排烟风机在安装时应注意以下事项:
1
、排烟风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。2、排烟风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于...
消防
1个防火
区多少个
风机
房?
答:
这个不是固定的,需要根据防火分区的格局确定的,有些建筑
一个防火分区
甚至没有一台
排烟风机
的,但是有些建筑的一个防火分区最多的我安装过7台排烟风机的。
...防烟
分区
间无
防火
墙,而且分别设计了两台
排烟风机
,如果在发生火灾时两...
答:
你好。不同的
排烟分区
,是有挡烟垂壁或者实体墙分隔的。其实正常的话,不排烟分区,当火灾发生时,应该是单独启动某一分区的排烟口(
风机
)或者即可。可以参考烟规5.2.4。当然,现实中做法大都是
一个防火分区
的全部启动。如地下车库。很多地下车库3000多方,设置两个排烟分区,联动是基本所以排烟口(...
防
排烟风机
可以跨越
防火分区吗
答:
消防
排烟风机
最好不要负担两个防火分区的区域,一是各防火分区由于有排烟口的存在,烟气是有可能蔓延到另
一个防火分区
的。另外防火阀的熔断片一般要求设置在烟气上游方向,而负担两个防火分区的系统中间部位的防火阀做不到。消防排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、宾馆、企业等低噪声大量通风排烟场所...
车库可以2台
排烟风机
串联管
一个防火分区吗
答:
一般不会串联两台风机的。目前的
排烟风机一
台都能满足
一个防火分区
的排烟能力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟机房在不同防火分区
两个排烟分区用一台风机
一台风机负债多个防烟分区
排烟系统负责多个楼层
6层要设置几个消防排烟风机
两个防火分区共用风机房
两个防烟分区用几个排畑机房
担负多个防烟分区风管的作用
多个防火分区共用一个排烟井