44问答网
所有问题
当前搜索:
地线和零线有100多伏
零线
对地电压
有100伏
是什么原因?
答:
在正常情况下,零线对地应该是零电位滴呀!地线更应该是零电位呀!这就是说
零线与地线
之间,也应该是零电位滴嘛!之所以会出现零线与地线之间
有100
V电压的现象其原因有:1、零线线路中的某一点,出现了接触不良的隐患,致使零线电位上升。2、三相四线系统中,三相负荷严重不平衡,引起中性点发生偏移。解...
零线
对地电压
有100伏
是什么原因?
答:
接地
体 相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使
零线
带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。10.磁场感应引起零线带电。11.静电感应引起零线带电。12.由于 绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。
家用的电源插座的
地线和
火线的电压怎么是
100多
V啊
答:
电源插座的地线和火线电压用测试设备测试如果电压在110V时应该主要是接地线并未接通至地;也就是可能是进户没接地线或进户接地线断了,也可能是你接的此处没接地线;
还有
种情况就是
接地线和零线
搞反了,你家里的零线或者这个电源插座零线错误的接了接地线;这个时候可能会反馈回来其他住户电器设备的感应...
家庭电路火线和地线之间是300多V,
零线和地线
是
100多
V是怎么回事呀?_百 ...
答:
零线
本身就是带电的,只要有任何一个设备在用电,零线就是110伏左右的,火线和
地线
之间300的证明有的其他的用户的火线存在
接地
现象。
...火线的电压是380V,零线和火线220v,
地线和零线100多
V???
答:
有可能是N线断了,三相负荷不平衡,中性点偏移,而且
地线
的
接地
电阻比较大,估计20欧以上。试检查N线的各个连接点是否连接可靠?
火线
和零线
间220V,火线与
地线
间
100
V,零线与地线间94v,是哪些出现问题了...
答:
电路上有连接有Y电容的器件(例如开关电源,变频器),但是
接地线
没接地或者接触不良
家用的电源插座的
地线和
火线的电压怎么是
100多
V啊
答:
地线接地
不良或已经断路。
配电箱中
零线
和柜体之间
有100
V电压什么原因
答:
一、按照电力安装规范,配电箱内的
零线和地线
绝对不能把
零线与地线
接在一起的。二、如果零线和地线连接在一起,漏电不能被检测,存在安全隐患到,也会导致断路器无法送电。当外部零线因断路时地线将带电,地线不良时家用电器外壳都将带电,这是非常危险的。三、虽然零线也是
接地
的,但与电子设备及三位...
插排为什么插上负载地排对地
有一百伏
电压?
答:
这是因为你的插盘出现了漏电的现象,所以它对地面才会
有100伏
的电压,正常的情况下它对地面是没有任何的电压的,所以建议你把你的插法检查一下,千万不要发生充电的现象。
...断开空气开关三根火线对
零线
都
有100多伏
电压,通电
答:
你是说零线与地线检测出来是220v,那不是零线成了火线就是地线搭了火线。那么在空开前方检测线路是否三相任一相与零在在一起了,所才把电被大地吸收了成了
一百
v左右。因为变压器
地线与零线
实际为一条线。所建议查前方来电线路是否破皮溶在地线与零钱上了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地线100v电压
零线带100多伏电压
地线带一百多伏电
入户零线与地线有130伏电压
火线与地线有一百多伏
三相电零线100v
火线超过300零线100
零线和地线有70伏电压
零线不接地火线对地电压