我们厂的三相4线,现在出现零线对地220伏电压,断开空气开关三根火线对零线都有100多伏电压,通电时三相之间电压也都是380.(配电柜有电容补偿)。请高手指点一下这种情况到底是怎么回事。
问题补充:所有设备,包括照明灯都工作正常。
我关掉配电房总的智能开关后,零线对地就没电了
追答那就对了,你只要一送总开关,零线地线就会有电,那这电那儿,一就是搭在了另一条火线了。所你还得多观察总开关到副开关线路。还有你检查下配电房里的地线与零线。可以把到副开关的地线与零线取下,再送上电,再到副开关测下零与地。
对了,你还可以检查其它空开盒里,会不会火线搭在了零线与地线上了。
追问现在就是不知道是配电房的原因还是外面设备造成的
追答拒你讲关掉了厂里配电柜总闸,后面零地就没电了,那么这电是总开关以下线路导致。晚上还在生厂吗?
追问晚上没生产哦,要明天再检查了
追答哪最好。首先一段段地查,每个小配电盒查到大配电盒。
追问这样好像很麻烦噢
追答你每段关下小空开拿,再测地线与零线,测出到底那儿出现搭线了。