44问答网
所有问题
当前搜索:
基础筏板砼浇筑规范要求
筏板
大体积
混凝土浇筑
施工技术?
答:
砼的养护采用保温蓄热养护,待砼表面压光后1~2h内采用双层塑料薄膜覆盖,浇水潮湿进行养护
。养护过程中要根据砼内外温度的监测情况,及时调整养护用麻袋的层数,以控制砼的内外温差在25°C以内,避免产生温度裂缝。四、砼结构的保护 1、砼达到一定的强度后要抓紧下一道工序的施工,以便及时回填土。本分项...
板式
筏板基础
浇注,大体积
混凝土
,监理应注意什么
答:
混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土最大绝热温升不宜大于50℃
;2 混凝土结构构件表面以内40mm~80mm 位置处的温度与混凝土结构构 件内部的温度差值不宜大于25℃,且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜大 于25℃;3 混凝土降温速率不宜大于2.0℃/d。及8.7.4 中,基础大体积混凝土测温点设置应符合的...
筏板基础
设计
规范
答:
筏板基础施工,混凝土浇筑完毕,
应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)
。法律依据:《筏板基础设计规范》 第二条 荷载:剪力墙结构每层每平方十六千牛每平方米计算,假设一个三十层的高层,地下1层,则传给地基四百九十六千牛每平方米,假设用伐板基础,伐板厚一千一百毫米,则...
筏板基础
有哪些构造
要求
?
答:
筏板基础的构造要求有:
筏板基础混凝土强度等级不宜低于C15;当有防水要求时,混凝土强度等级不宜低于C20,抗渗等级不低于SO. 6
。筏板厚度应根据抗冲切(剪)切要求确定,但不小于200mm;梁 截面按计算确定,
高出底板的顶面一般不小于300mm,梁宽不小于250
。
筏板悬挑墙外的长度从轴线起算
,横向不宜大于1500...
筏板基础
施工工艺注意事项?
答:
垫层的关键作用是隔离钢筋不被腐蚀,所以只要当天浇筑的垫层,第二天就可以绑扎钢筋,钢筋绑扎完就可以
浇筑筏板基础砼
。(6)绑筋支模。筏板基础施工,可根据结构情况和施工具体条件及
要求
采用以下两种方法之一:①在垫层上绑扎板梁的钢筋和上部柱钢筋,先浇注底板
混凝土
,待达到25%以上强度后,再在底板上支梁侧模板,浇筑完梁...
筏板基础
施工步骤详细操作要点有哪些?
答:
若底板有防水
要求
,应待底板
混凝土
达到25%以上强度后再进行底板防水层施工;防水层施工完毕,应
浇筑
一定厚底的混凝土保护层,以避免进行钢筋安装绑扎时防水层受到破坏。(3)
筏板
钢筋绑扎、模板安装:按设计图纸要求绑扎
基础
底板和梁钢筋,并插好墙、柱及其他预留钢筋,然后安装梁、柱、墙侧模。
筏板基础
要一次
浇筑
吗中间时间不能超过多少时间???
答:
根据温度和
混凝土
属性综合确定,一般
要求
在初凝前必须
浇筑
,也就是不宜超过三个小时
筏
型
基础
施工要点有哪些?
答:
筏形基础施工工艺流程:测量、放线及基坑土方开挖→浇筑热层混凝土→绑孔钢筋→支设模板→隐检→
浇筑筏板基础
混凝上→
筏板混凝土
养护。施工要点:1、地基开挖,如有地下水,应采用人工降低地下水位至基坑底50cm以下部位,保持在无水的情况下进行土方开挖和基础结构施工。2、梁板式筏形基础当梁在底板上时,...
基础筏板
及基础梁工程施工方案?
答:
(6)钢筋的接头形式,
筏板
内受力筋及分布筋采用绑扎搭接,搭接位置及搭接长度按设计要求。
基础
架纵筋采用单面(双面)搭接电弧焊,焊接接头位置及焊缝长度按设计及
规范要求
,焊接试件按规范要求留置、试验。2.砼工程(1)采用现场机械搅拌、砼输送泵泵送的方案。考虑冬期施工,并要能有效防止连续降雪对
砼浇筑
施工的影响,砼冬...
请问
基础笩板
不能连续施工怎么处理
答:
筏板基础混凝土浇筑
过程中若上层混凝土在下层混凝土初凝之后浇筑,则应按施工缝或后浇带施工方法进行处理。若上层混凝土在下层混凝土初凝之前浇筑完毕,可不作处理。 一、 混凝土分层浇筑的厚度和时间限值应符合
规范
或施工组织设计(施工方案)规定的
要求
。二、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011有关条款...