板式筏板基础浇注,大体积混凝土,监理应注意什么

如题所述

审查大体积混凝土施工方案是否符合GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》的8.7
大体积混凝土裂缝控制要求,特别注意:
8.7.3
混凝土最大绝热温升和内部最高温度应按本规范附录
H
计算。大体积混凝
土施工温度控制应符合下列规定:
1
混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土最大绝热温升不宜大于50℃;
2
混凝土结构构件表面以内40mm~80mm
位置处的温度与混凝土结构构
件内部的温度差值不宜大于25℃,且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜大
于25℃;
3
混凝土降温速率不宜大于2.0℃/d。
及8.7.4
中,基础大体积混凝土测温点设置应符合的规定及测温时间间隔等规定。
旁站监理应严格把关,并每天做好旁站记录报告总监审阅。
答补充问题:日平均温度大于5度,不是冬季施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-13
现在是冬期施工啊,筏板大体积砼浇筑监理应注意:
振捣棒数量是否满足需要,有无备用;冬施保温材料是否准备齐全;测温孔和同条件试块的留置、测温记录;施工缝、导墙的浇筑质量等等,好多
相似回答