44问答网
所有问题
当前搜索:
塑壳断路器参数调整
天正
塑壳断路器
速断调成0.5
答:
1、塑壳断路器在合闸状态时,把控制器反转。2、有4个调节固定的螺丝
,退出两个(也就是调节成一半的电流),就是电流速断保护值。3、按照断路器的容量来调整其数值。
500a
塑壳断路器
电流
调节
方法
答:
1、首先确定需要保护的电路额定电流。
2、其次根据所需的保护能力和额定电流选择合适的断路器型号和额定电流大小。3、然后使用相应的工具和设备,打开塑壳断路器的外壳,以便调整热响应元件的灵敏度。4、最后根据所选的断路器型号和电流大小,仔细调整热响应元件的灵敏度,以确保断路器可以在发生过载或短路时...
塑壳断路器
调试是按什么标准的
答:
断路器
按用途分类,分配电型和电动机保护型两种 配电型 短路保护电流:10倍的整定电流In上下浮动20% 即10(1±20%)In,动作电流12In,不动作电流8In 电动机保护型 短路保护电流:12倍的整定电流In上下浮动20% 即12(1±20%)In,动作电流14.4In,不动作电流9.6In 因为某些负载在瞬间启...
ABB
塑壳断路器
各保护
参数
怎样设置?
答:
瞬时保护是针对
断路器
所在线路点的瞬时最大短路电流而定,根据经验来确定,配电类定10倍的额定电流,电机保护类选12倍的额定电流,注意不是整定电流。而短延时就更好理解了,它是针对B类断路器而提出的,对具有选择性保护要求的线路进行保护时设定的一个值,具体时间
参数
和电流参数要根据上下级断路器的...
塑壳断路器
漏电电流小怎么调漏电电流怎么调?
答:
如图 示意,旋转蓝色按钮即可
调整
漏电流值,其单位 是毫安
100A施耐德
塑壳断路器
电流到75A时就保护怎样来
调整
整定...
答:
你的
塑壳断路器
前提是能够
调整
的,有可调旋钮,并且标有刻度值,调整到你所需要的电流值,有的标的%分比,75%就可以 追问 是可以调整的是在lr这档上吗? 回答 是在In 档位就可以 追问 可以调整到最大吗?谢谢 绿色按纽左边第二个? 共计四个 回答 最大就是100A 追问 这图片上选那个。四个绿色的按纽? 回答 ...
塑壳断路器
调式电流对照表
答:
额定电流乘以倍数就行了。2.过载电流:按国家标准规定小于等于63A产品1.05倍1小时不动作,1.3倍1小时内动作。大于63A产品1.05倍要求2小时不动作,1.3倍2小时内动作。3.如果是等效时间: 额定电流乘以倍数就行了,(比如2倍产品是100A,电流设置200,不过等效时间是根据第二条试验测试出来)。
ABB
塑壳
漏电
断路器
怎么
调整
敏感度
答:
就这个问题,我们都知道,一切保护的基础都源于负载,那么,好理解对与过载保护值的设定,根据电工设计手册你取可靠系数1.15到1.25之间;瞬时保护是针对
断路器
所在线路点的瞬时最大短路电流而定,根据经验来确定,配电类定10倍的额定电流,电机保护类选12倍的额定电流,注意不是整定电流。而短延时就更...
电气资料
塑壳断路器参数
的动作电流该填写多少
答:
Ir1 是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器
的额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
塑壳断路器
漏电电流小怎么调
答:
在
断路器
上有个漏电流
调整
旋钮,调整它即可。要是没有则说明这台漏电断路器的漏电流不可调。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塑壳断路器如何调整整定值
塑壳断路器可以调整定值吗
塑壳断路器整定电流怎样调节
塑壳开关整定电流能调吗
abb断路器电流参数设置
塑壳断路器灵敏度怎么调
abb断路器整定值拨码
塑壳断路器上的调节旋钮
塑壳开关整定值设为多少