如题所述

过载保护、瞬时保护、短延时保护值是怎样计算出来的?
就这个问题,我们都知道,一切保护的基础都源于负载,那么,好理解对与过载保护值的设定,根据电工设计手册你取可靠系数1.15到1.25之间;
瞬时保护是针对断路器所在线路点的瞬时最大短路电流而定,根据经验来确定,配电类定10倍的额定电流,电机保护类选12倍的额定电流,注意不是整定电流。
而短延时就更好理解了,它是针对B类断路器而提出的,对具有选择性保护要求的线路进行保护时设定的一个值,具体时间参数和电流参数要根据上下级断路器的整定值和预期该点预期的短路电流来设定,短延时时间要不小于下级断路器短延时时间,短延时电流在反时限段和长延时反时限比较,定时限和瞬时保护值比较。

怎么没有悬赏分呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-02
在塑壳断路器的外壳上游参数设置的拨盘,可以设置、调整。追问

过载保护、瞬时保护、短延时保护值是怎样计算出来的?

追答

这个是厂家设计产品的时候就确定好了的。

第2个回答  2011-07-02
TM脱扣的长延时调到额定电流即可。MA的根据电机的额定电流选择启动电流倍数调节Im