答:
2.负序电压元件,电压取自变压器本侧或各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件的整定值。3.过流元件的电流取自该侧左侧。若任一相电流大于过流整定值,则两个电压元件的关系为或,有了过流元件,
复合电压闭锁过流保护
的出口条件才能满足。就是电压满足条件(正序小于一定值,一般为额定电压的60%-65%...
复合电压闭锁过流保护
带
方向
吗?
答:
复合电压闭锁
过电流保护仍是过电流保护的一种。一般过电流保护装置,只要动作电流达到整定值,保护装置就动作。但复合电压闭锁过电流保护装置加了一个附加条件-电压闭锁,就是说,动作电流达到整定值时;保护前置不会动作,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,
过流保护
装置才会动作...
复合电压启动的
过流保护
和
复合电压闭锁
的过流保护,两者是不是一个意 ...
答:
从理论上说,复合电压一般指的是正序电压、负序电压和零序电压,如果负序电压和零序电压整定值为0,则
复合电压闭锁过流保护
就成为简单的过流保护,一旦系统出现异常,正序电压肯定降低,出现负序电压和零序电压,因此,当电流超过整定值时保护就启动。在整定时如果将负序电压和零序电压整定非常高,则复合电...
复压闭锁过流保护
原理
答:
负压
闭锁
逻辑包含两部分,第一部分是普通的
过流保护
,就是电力故障时电流增加,通过电流幅值来区分故障。第二部分是
复压
逻辑,通过
电压
判据增加保护装置故障区分度,增加适应性。 扩展资料 复压逻辑的原理很简单,系统短路时电压会降低。因此,通过负序电压>某定值区分不对称故障,例如单相短路。通过正...
什么是
复合电压闭锁方向过流保护
答:
当发生三相对称短路时,电流超过
保护
定值,同时由于三相
电压
降低超过定值,(若保护带
方向
原件还需方向指示正确)两个条件同时满足保护动作跳相应的断路器;当发生各种不对称故障时,故障相电流超过保护定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确),同时由于负序电压出现且超过定值,两个条件同时保护动作跳相应的...
什么是变压器的
复合电压过
电流
保护
?有何优点?
答:
答:
复合电压过
电流
保护
通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的
电压复合
元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。该保护较低
电压闭锁过
电流保护有下列优点:(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。(...
220kv主变
保护
中是高压侧开关失灵
复压闭锁
是如何实现的
答:
复合电压闭锁
过电流:当电流大于
过流保护
的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不动作),当低电压动作时,保护就跳闸,首先要知道,负压闭锁和负压过流是两个概念如何实现?变压器失灵保护用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方式解锁而动作,电流判别元件可采用零序电流和相...
复合电压闭锁过流保护
调试方案2018-07-24
答:
复合电压闭锁过流保护
调试方案 为论述方便,假设某保护的定值为:过流:5A;低电压闭锁值:60V;负序电压:6V。(1)试验前,应做好以下准备 接线正确:测试仪三相电压UA、UB、UC应分别接保护三相电压的输入端;测试仪的IA接保护某一相电流的输入端,比如A相;测试仪的开入量端子A和公共端 +KM 应...
复合电压闭锁过流保护
在什么条件下启动?
答:
过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足
复合电压闭锁过流保护
的出口条件。就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序...
复合电压闭锁的
复合电压闭锁过流保护
答:
一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。
复压闭锁过流保护
是用在线路末端短路电流与线路上大电机起动电流接近的保护上,因为大电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使...