44问答网
所有问题
当前搜索:
导线相间距离怎么计算
110kv
相间
安全
距离
是多少?
答:
1、对1000m以下档距,水平线间距离应按下列公式计算:D=0.4Lk+U/110+0.65√fc---公式1
其中:D---导线水平线间距离,m Lk---悬垂绝缘子长度,m U---送电线路标称电压,kV fc---导线最大弧垂,m 2、导线垂直排列的垂直线间距离,宜采用公式1计算结果的75%。使用悬垂绝缘子串的杆塔,其...
110kv
相间
安全
距离
是多少?
答:
针对线路工人上杆上塔操作的安全
距离
是1.5m,因为需要带电作业还要挂接地线。针对居民的肯定不能按1.5米算,反正离得越远越好。10米高的高压线下人车通行是安全的。10米高的高压线下按照政策是不允许有建筑物的,如果供电公司在你建房子之前立的杆子,你的房子要无条件拆除,如果你先建的房子,供电...
35kv架空线路
相间
安全
距离
是多少
答:
35千伏电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,
距建筑物的水平安全距离是3米;在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离是5米
。根据《电子设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35...
10KV高压电源线
相间
、相对地的放电
距离
是多少?
答:
(2)
导线
与建筑物之间,最小的水平
距离
10KV,最小水平距离1.5米35KV,最小水平距离3.5米66KV—110KV,最小水平距离4.0米,154KV—220KV,最小水平距离5.0米330KV,最小水平距离6.0米500KV,最小水平距离8.0米,800KV最小水平距离12米。(3)架空电力线路导线与地面之间,最小垂直距离小于...
请问10kv架空电线
相间距离
应是多少,离地面多高?
答:
0米500KV最小水平
距离
8.0米800KV最小水平距离12米(3)架空电力线路
导线
与地面之间最小垂直距离小于1KV 居民区6米 非居民区5米1~10KV 居民区6.5米 非居民区5米35~110KV 居民区7.5米 非居民区6米220 KV 居民区8.5米 非居民区6.5米330 KV 居民区9.5米 非居民区7.5米架空线
间距
:
500kv高压线 三相线 之间的
距离
是多少?
答:
这个跟弧垂有关系。一般开关场内是7.5米或8米。水平布置的三相
相间距
。用软
导线
,弧垂3.5以内。最大弧垂出现在什么位置视具体情况而定,其中常见的对于高差不超过10%的相邻杆塔之间的导线最大弧垂,出现在档距中央。弧垂是指在平坦地面上,相邻两基电杆上导线悬挂高度相同时,导线最低点与两悬挂点间...
户外10kv架空线,
相间
安全
距离
最小是多少?
答:
规范值是最小200mm,是指裸线在杆顶固定
间距
,
相间
安全
距离
应随档距增大而增大,《10kV及以下架空线路安装》图集中有要求,档距90m时到
导线
间水平距离为0.97m,档距120m时为1.28m。
什么是相
导线
中心
距离
?谢谢
答:
6kV以上高压电气成套设备和电网的重要技术参数之一。比如,12kV电气成套设备常见的相距有210mm、250mm、275mm等等。与相距对应的是另一个名词:电气间隙。电气间隙指相线之间、相线与接地体之间的空气净距,是
导体
边缘到导体边缘的
距离
。比如,12kV电气成套设备
相间
、相对地最小电气间隙为125mm;等等。
农村用户电线与地面的
距离
答:
在地势平坦地带,杆长可按下式
计算
而得: L=
导线
对地或其它设施的安全
距离
+导线最大弧垂+横担到杆顶距离+电杆埋深 对横担到杆顶距离,高压配电线路一般取为0.5m,低压配电线路一般取为0.15m;若有两个及以上横担时,还应加上横担间的垂直距离10kV线路一般用12m水泥杆,低压线路一般用8~10m水泥杆。 (3)架空导线 ...
高压输电线路的电压越低产生的工频电磁场越低吗
答:
(四)
导线
相序 就同塔双回和多回线路来看,相序排列的形式对于工频电磁场有着较大的影响。通过对相序排列的模拟,即同序列和逆序列两种形式进行
计算
。结果显示,不同的相序排列形式对于工频电磁场亦有着不同的影响,且相比于同相序排列,逆相序排列的影响较小。(五)
相间距离
相间距离指的是相间的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
导线测量距离怎么算
导线线间距离计算
导线对地平均高度怎么计算
220KV导线长度怎样计算
导线压接后对边距计算公式
导线边线延伸距离怎么算
导线间距公式
35千伏导线相间距离