35千伏电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,
距建筑物的水平安全距离是3米;在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离是5米
。根据《电子设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35...
我问一下35kv铝母线的
相间距离
一般是多少? 6kv铝母线的相间距离一般是多...
答:
不同相的带电部分之间:1~10KV---200mm;
35KV---400mm
35千伏
共箱母排
相间
安全
距离
多少?
300毫米
答:
35千伏共箱母排相间安全距离多少?
300毫米
展开 我来答 分享 新浪微博 QQ空间 举报 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 母排 搜索资料 忽略 提交回答 匿名 回答自动保存中为你推荐:特别推荐 神农架深处:为何会被列为禁区? 中国首次敲奥运之门,有多艰难?
35kv架空线路的
导线
型号为LGJ-50,导线三角形排列,
相间距离为2M
,求...
答:
35kV架空线路的导线型号为LGJ-50,导线三角形排列,
相间距离为2m
,需要计算线路参数,可以按照以下步骤进行:Step 1:计算导线的外径 导线的外径可以通过线径计算公式计算得出:d = 0.7788 × sqrt(S)其中,d为导线直径,S为导线截面积。导线型号为LGJ-50,其导线截面积为50mm²,则有:d = ...
35kV高压开关柜内母线
相间距离
270,加装了绝缘护套,能否满足要求?_百度...
答:
6需要不同时停电检修无遮栏裸
导体
之间的水平净距187.5190129.5198210 7出线套管至屋外通道地面间净距400400400400400 注:海拔超过1000m时1、2项值应按每升高1000m增大10%进行修正;3~6项值应分别增加1或2项值的修正值。根据上述:35kV高压开关柜内母线
相间
安全
距离
270mm可以满足要求,绝缘材料要达到35KV...
35KV母线间的最小
相间距离
是多少啊,参考什么资料?
答:
空气净距300mm,DL/T404-2007
10KV高压电源线
相间
、相对地的放电
距离
是多少
答:
0米,800KV最小水平
距离
12米。(3)架空电力线路
导线
与地面之间,最小垂直距离小于1KV,居民区6米,非居民区5米1~10KV 居民区6.5米,非居民区5米
35
~110KV,居民区7.5米,非居民区6米220 KV,居民区8.5米,非居民区6.5米330 KV,居民区9.5米,非居民区7.5米架空线
间距
。
高压电气设备中,35KV的
相间距离
是多少,爬电距离又是多少,爬电距离是怎...
答:
电气间隙是指带电
导体
在空间的最短
距离
,爬电距离是指带电导体沿绝缘表面的最短距离.举例说明:有一个电气设备的输入端,是用裸露的铜排作为输入导体,这时把这两根铜排在空间的最短距离称为电气间隙,在输入端子处,它们沿着输入端子的绝缘表面的最短距离称为爬电距离,象PCB上两根铜箔间边缘的最短距离就称...
10kV线间最小的安全
距离
是多少
答:
1kV以下高压线的安全
距离
为4米。
35
-110kV高压线的安全距离为8米。154-220kV高压线的安全距离为10米。350-500kV高沿线的安全距离为15米。其中110kV、330kV多用于北方地区。一般称220
千伏
以下的输电电压叫做高压输电,330到750千伏的输电电压叫做超高压输电,1000千伏以上的输电电压叫做特高压输电。
35kv高压柜内铜排
相间距离
及对地距离各是多少?
答:
35kv高压柜内铜排
相间距离
≥32cm,对地距离≥29cm。