排烟的窗口正确开启方式
答:
自然排烟有两种方式:利用外窗或专设的排烟口排烟;利用竖井排烟
。利用可开启的外窗进行排烟,外窗不能开启或无外窗时专设排烟口进行自然排烟。利用竖井排烟,即利用专设的竖井,即相当于专设一个烟囱。各层房间设排烟风口与之相连接,当某层起火有烟时,排烟风口自动或人工打开,热烟气即可通过竖井排...
防烟
楼梯间
、合用前室、消防电梯前室
如何
排烟。
答:
3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,
应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口
;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0 m2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启...
封闭楼梯间开窗
面积问题!
答:
具体来说,
封闭楼梯间的开窗应该满足以下要求:首先,开窗面积应该不小于2平方米,以确保足够的通风量
。其次,窗户应该能够开启,以便在紧急情况下使用。此外,窗户的位置也应该合理设置,以确保烟雾能够及时排出,同时避免外部气流对疏散的影响。需要注意的是,不同建筑类型和使用功能的楼梯间,其开窗面积和...
楼梯间前室
开窗
面积有哪些规定?
封闭楼梯间
特点介绍
答:
6、建筑的楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置
。7、人防工程的下列公共活动场所,当底层 室内地坪 与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间:1)电影院、礼堂;2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆;3)建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。...
封闭楼梯间
是否需要层层
开窗
?吊一层具有开窗条件,吊二层不可开窗,只...
答:
楼主对该条规范的理解进入了误区。按规范要求。
封闭楼梯间
不能采光和
自然通风
时,应按防烟楼梯间设置。。。防烟楼梯采用自然排烟时,每五层
开窗
面积之和不应小于2平方米。这两条结合起来理解,已经能够说明封闭楼梯间的排烟要求了,这也是保证人员通过楼梯疏散的一个必要条件。规范既然规定了每五层开窗面积...
封
楼梯间
要求
开窗
面积之和不小于多大?
答:
每五层
开窗
面积之和不小于2平方米,是指的是防烟楼梯间;
封闭楼梯间
首先要满足“楼梯间应能天然采光和
自然通风
,并宜靠外墙设置”,自然排烟总面积按封闭楼梯间总建筑面积的2%~5%计算,外窗的可开启净面积不应小于其计算结果。《建筑设计防火规范》GB 50016—2006封闭楼梯间首先要满足第7.4.1条“...
封闭楼梯间
的设置要求
答:
为了确保安全和舒适,
封闭楼梯间
需要满足一系列严格的标准。本文将揭秘封闭楼梯间的设置要求,帮助读者更好地了解这一知识点。靠外墙设置封闭楼梯间应该靠外墙设置,并配备可开启的外窗以便
通风
。如果不能
自然
采光和通风,那么就需要设置机械加压送风系统,或者按照防烟楼梯间的标准来设置。门窗洞口不得开设除了楼梯...
封闭楼梯间
采用
自然
采光,对
开窗
面积是否有要求?
答:
这两条应结合起来理解:按规范要求。
封闭楼梯间
不能采光和
自然通风
时,应按防烟楼梯间设置,防烟楼梯采用自然排烟时(也意味着封闭楼梯间此时也可自然排烟),每五层
开窗
面积之和不应小于2平方米。这两条结合起来理解,已经能够说明封闭楼梯间的排烟要求了,这也是保证人员通过楼梯疏散的一个必要条件。
关于
楼梯间
防排烟的问题
答:
没有前室,那应该是
封闭楼梯间
。封闭楼梯间要满足
自然通风
采光的要求。故根据描述,地上可以不用做机械加压。但是地下不满足,所以地下必须做加压送风。至于放置于楼顶还是地下室,要根据建筑形式,有条件的话尽量放置于屋顶。理由:可以省去地下室风机房、室外进风井、进风百叶,但是增加了从屋顶到地下室...
消防对
楼梯间
窗户
通风
要求是多少平米
答:
2、靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0平米;3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。 这两条应结合起来理解:按规范要求。
封闭楼梯间
不能采光和
自然通风
时,应按防烟楼梯间设置。消防对楼梯间窗户...