消防对楼梯间窗户通风要求是多少平米

消防对楼梯间窗户通风要求是多少平米

1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0平米;合用前室,不应小于3.0平米。

2、靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0平米;

3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;

4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。 这两条应结合起来理解:按规范要求。封闭楼梯间不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间设置。

消防对楼梯间窗户通风要求

封闭楼梯间、防烟楼梯间每5 层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。

可开启外窗应方便开启;设置在高处的可开启外窗应设置距地面1.3m~1.5m的开启装置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-10

封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。

可开启外窗应方便开启;设置在高处的可开启外窗应设置距地面1.3m~1.5m的开启装置。

设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:

1、防烟知楼梯间道前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于专3.0m2;

2、靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;

3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的属5%;

4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。

扩展资料:

设置要求

(1)防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;

(2)应设置防烟设施;

(3)前室的面积,对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6 ㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡;对于居住建筑不应小于4.5㎡,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 ㎡;对于人防工程不应小于10㎡;

(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙 级防火门,并应向疏散方向开启;

(5)除楼梯间和前室的出 入口、 楼梯间和前室内设置的正压送风口 和住宅建筑的 楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的内墙上不应开设其他门、窗、洞口 ;

(6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙 级防火门等与其他走道和房间分隔。

参考资料来源:百度百科-防烟楼梯间

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-02-19
封闭楼梯间、防烟楼梯间每5 层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。
可开启外窗应方便开启;设置在高处的可开启外窗应设置距地面1.3m~1.5m的开启装置。本回答被网友采纳