44问答网
所有问题
当前搜索:
封闭楼梯间首层
封闭楼梯间首层
可以不设门么
答:
封闭楼梯间首层
必须设门。封闭楼梯间首层直通室外的门需要设防火门。与周围连通空间应进行防火分隔,采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。封闭楼梯...
关于
首层楼梯间
出口的问题|
楼梯间首层
答:
关于
首层
楼梯间与直通室外的安全出口的关系 1.
封闭楼梯间
《建规》7.4.2条,楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;《高规6.2.2.3条》,楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大...
封闭楼梯间
的设置要求
答:
例如,高层建筑、人员密集的公共建筑和多层丙类厂房在设置
封闭楼梯间
时,楼梯间的门必须采用乙级防火门,并且要向疏散方向开启。而对于其他建筑,封闭楼梯间的门可以使用双向弹簧门。
首层
楼梯间的设置在设计首层的楼梯间时,为了方便通行,有时会把楼梯间敞开在大厅中。这时,楼梯间的首层可以将走道和门厅等区域包含在...
封闭楼梯间
在
首层
要直通室外吗
答:
3 楼梯间的
首层
应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大
封闭楼梯间
。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;一般来说,能直通室外当然最好。多层建筑要求超过四层就需要有直通室外的出口,而有的低于四层也有要求封闭楼梯间的,所以还是有低于四层的封闭楼梯间还...
为什么
首层
设置
封闭楼梯间
,二层不设
答:
1、
首层
用建筑构配件分隔,能最大效率的防止烟和热气进入的
楼梯间
,首层设置了二层没必要。2、首层有电梯设备,通风等设备,属于用电用水用气的基础设施多,容易发生安全事故。
丙类厂房中扩大
封闭楼梯间首层
是不是要同民用建筑一样要设置在离楼梯...
答:
丙类多层厂房中封闭楼梯间的首层将走到和门厅包括在一起,形成扩大封闭楼梯间,4层及其以下建筑,首层楼梯间与直接对外的出口要小于15米,那4层以上且小于24米的多层厂房
首层封闭楼梯间
要是没有对外直接对外出口,首层封闭楼梯间离安全出口是不能设在小于15米处。应该直接对外。
封闭楼梯间首层
直通室外的门需要设防火门?
答:
应设置自动喷水灭火系统进行保护。在建筑设计中进行防火分区的目的是防止火灾的扩大,可根据房间用途和性质的不同对建筑物进行防火分区,分区内应该设置防火墙、防火门、防火卷帘等设备。在建筑设计中,通常规定:
楼梯间
、通风竖井、风道空间、电梯、自动扶梯升降通路等形成竖井的部分要作为防火分区。
高层建筑住宅
楼梯
和商业裙房疏散楼梯在
首层
的布置问题。
答:
商业裙房应设置
封闭楼梯间
,封闭楼梯间的
首层
紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。住宅的剪刀楼梯间应为应为防烟楼梯间,首层应有前室或者扩大封闭前室,这个也是要和其他走道和房间隔开。 所以住宅首层出口和商业...
封闭楼梯间
必须要和门厅做一起形成扩大楼梯间吗?
答:
楼梯间的
首层
应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大
封闭楼梯间
。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;正常情况下,楼梯间在首层都必须要设直通室外的安全出口,但由于外立面要求、或者从管理上有要求,而不允许这么开门只允许通过公共门厅的情况下就需要设扩大...
封闭楼梯间
设置条件 封闭楼梯间设置要求
答:
一、
封闭楼梯间
设置条件 封闭楼梯间---靠外墙,可自然采光通风, 乙级防火门 ,
首层
扩大楼梯间。1、裙房和除单元式通廊式 住宅 以外的建筑高度不超过32米的二类建筑(高规)。2、12-18层单元住宅(高规)。3、11层以下通廊式住宅(高规)。4、医院、疗养院病房楼(多规)。5、旅馆(多规)。6、超过2层的...