44问答网
所有问题
当前搜索:
小区配电房变压器是多大的
小区
该买
多大
功率的
变压器
答:
建议设立二台1250KVA变压器
,额定输出电流大约为3600A左右个电流,应该是最佳配置,当然,最好分二个配电房供电,最为经济合理。一般家庭装的是10A-20A的电度表,就是220V*20A=4.4KW,60户*4.4KW=264KW,功率因数约0.8,和三相不平衡使用。
城市
小区
一千户人家,配
多大的变压器
功効最合适?含电梯,二次加压...
答:
平局每户8KW计算,1000户则需要8000KW,电梯,给排水,消防,公共照明,弱电等,这些预留负荷大概2000KW,大概需要10000KW,根据楼高,楼栋数量,
配电房
大小,来确定
变压器
数量,变压器最大的为2500KVA,约2000KW,那么需要5台2500KVA的,或者10台1000KVA的,这个根据现场情况来确定 ...
住宅
小区配电房有
什么设备
答:
小区的电房一般指10KV设备房
,低压房一般指0.4KV设备房,高压到低压中间连接10/0.4kv变压器,如果单独设置房间就是专变房,高压进线接10KV电网,低压出线接用户用电,高低压设备起保护和开断电路用,变压器起降压的作用。配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电...
小区配电房
设计规范有哪些
答:
长度大于60m时,应增加一个出口;7
变压器
室、
配电室的
进出口门应向外开启;8变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;9变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;
小区配电房
800kvn是什么意思?
答:
配电房是800kva
,不是kvn,又叫800千伏安,代表的是配电房内变压器的容量。这个容量的大小代表了配电房工作时候的变电能力。
92户
小区
每户用电为8KW要装
多大的变压器
?
答:
SUMSQ(145,96))=174KVA 3、在
变压器
侧设置80KVAR的电容器补偿,计算负荷修订为:总计算负荷Pjs': 145KW Qjs': 96 - 80=16KVAR Sjs': SQRT(SUMSQ(145,16))=146KVA 4、变压器最佳的运行效率为其铭牌功率的70%左右,那么146/0.7=209KVA。实际变压器功率200KVA。
小区
住户可以拉100kw功率的电线吗?有什么要求?
答:
】你们
小区的配电房
里面的供
配电变压器
不能满足你的要求,一般都是1000KVA的变压器,给你占去1/10,其他那么多的住户就不要用电了?如果你一定要,那么这台变压器就要换大的,配电屏也要换,电缆也要换,单单一台变压器就要几十万元,配电屏也要几万元一屏,钱你会出吗?所以住宅小区不会给你100...
居住
小区
内的10KV变电所设置要求
答:
3.1.2.2 居民住宅
小区
(1)对需用
变压器
容量(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路10kV电源进行分区、分片供电。此多路10kV电源的终端开闭所及
配电
站应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。(2)对需用变压器容量(终期)在1260kVA及以上、6000kVA以下的,宜由公用线路引入一路10kV电源,并经开闭所或配电...
配电房
内
变压器
容量是否不能超过800kva
答:
《民用建筑电气设计规范》中4.3.6规定:
变压器
低压侧电压为0.4KV时,单台变压器容量不宜大于1250KVA。预装式变电所变压器,单台容量不宜大于800KVA。
10kv变压站的
变压器
容量一般为多少,怎么确定
答:
在
变压器
铭牌上规定的容量就是额定容量,为分接开关位于主分接,额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=3×额定相电压×相电流,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量为在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
小区配电房的功率一般是多大
1500户小区用多大的变压器
100多户小区用多大变压器
配电房大小怎么确定
变压器一般放在小区的什么地方
小区变压器一般多少千伏
小区变压器的容量是多少
500户小区用多大变压器
300户的小区用多大的变压器