干式变压器冷却风机线圈怎么测好坏
单位1000kva的
干式变压器
冒烟了、、
答:
干式变压器线圈一般是没有烟可冒的
。如果线圈都在冒烟了,那问题就大了,绝对不能再用了,以免事故扩大,造成极严重的后果。如果是铁芯冒烟,因为铁芯是硅钢片,不会冒烟,那只能是固化剂、防锈漆等未干造成,问题不大,时间长了就好。请你根据具体情况判断。
检修
干式变压器
步骤?
答:
测量高低压绕组的三项直流电阻;检查已损失的部件,更换已损坏的零部件,如套管、线圈等
;消除已记录缺陷;旋紧并锁牢所有紧固件螺栓,个别垫块松动者,应松开压板,加入适当厚度的垫块后压紧。对有压板结构的产品,在旋紧螺栓时,不可用力过度;检修冷却系统中风机和温控、显示回路部件;外箱除锈防腐;做...
干式变压器
运行中有哪些检查项目
答:
干式变压器
运行中重点检查两方面:1,绕组温度,一般都会自带测温元件和温控系统,当温度达到允许的上限时输出信号,报警或跳闸保护。2,变压器运行的声音。另外还要检查
冷却风机
是否正常。
干式变压器
的温度保护
答:
干式变压器冷却风机
一般采用横流式冷却风机,安装在变压器绕组的下端两侧,将冷风直接吹进变压器的
线圈
高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。它由单相或三相小功率异步电动机、横流式叶轮、机壳、导风装置组成。 其实物图如下所示: 配有冷却风机的变压器,常用风机数量、功率及电源配置如下...
干式变压器冷却风机
工作原理及注意事项
答:
高湿度和粉尘的侵蚀。再次,应当在变压器的周围保持充足的空间,以便风机能够顺畅地吸入周围空气进行压缩。
干式变压器冷却风机
具有简便易行的优点,且在使用过程中需注意细节以保证其正常运行。如果使用得当,该散热系统能够在保持变压器正常温度的同时提高变压器的寿命,从而使得企业得到更高的经济效益。
干式变压器冷却风机
机械强度是多少
答:
420MPa;TA2的抗拉机械强度
干式变压器冷却
增容及电子设备、配电柜、高低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列
冷却风机
可提干式变压器的输出功率40-50%,从而可大大提干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的经济有效的方式;;广泛用于石油,化工,机械,医药等...
干式变压器
安装时为什么要装
冷却风机
答:
干式变压器
上面
冷却风机
的作用是当环境温度过高或变压器短时过载的时候启动
冷却线圈
,防止
变压器线圈
由于温度过高导致绝缘老化速度加快,从而延长其使用寿命。
变压器
干变
风机
答:
是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。二、 工作原理 EFD系列
冷却风机
用于
干式变压器
时,风机置于
变压器线圈
下部两侧,将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供)。
干式变压器
和油式变器,使用的
风机
有区别吗?
答:
散热靠
变压器线圈
下面的
干式变压器冷却风机
,该风机有点象家用空调的室内机;安装方位区别 油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。参考资料:油侵式变压器与(和)干式变压器区别 ...
干式变压器冷却风机如何
接线
答:
没图?按图接线。该
风机
通常是220v单相机,零线直接从该
变压器
零端取,相线取于继电器端子。受温度继电器控制,超过温升时继电器动作导通,风机工作把温度带走,实现自动化。