44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器高压线圈
干式变压器
做耐压试验
高压线圈
表面有放电现象
答:
干式变压器
做工频耐压试验,主要是考核变压器主绝缘(绕组对铁心,对地和对其他绕组的绝缘)强度,及绝缘的局部缺陷。
高压
绕组表面有放电现象,肯定是做的高压绕组耐压试验,有放电现象要看放电的位置,如在高压绕组内侧,则可能是
高低压
绕组之间距离过小,绝缘强度不够,也有可能是浇注质量较差,;如为为
线
...
干式变压器高压
线包分段缠绕原因
答:
高压线圈
电压高,匝数多,相应层数多。从温升角度考虑,线圈层数不能太多,否则温升增加很多。从局部放电角度考虑,层数不能太少,否则层间电压过高,局部放电实验会不合格。采用分段缠绕,能减低层数有减少层间电压,温升性能和局方放电性能可以得到较好的控制,方案的性价比较高。处此外,还牵涉一些次要因...
光伏发电厂中
干式变压器
空载情况下
高压线圈
连续烧毁的原因?
答:
这种情况如果不是
变压器
的质量问题,大部分都应当是
高压
侧出现过电压击穿变压器高压绕组绝缘引起的,一般变压器高压侧可能装防止雷电过电压的避雷器,但是不一定装防止工频过电压的设备,建议在变压器高压侧装设浪涌吸收器。
干式变压器高压线圈
里面有铜线吗
答:
如果是铜芯
变压器
,当然有铜了。如果是铝
线圈
的,就没有铜。但是大部分变压器现在都是铜芯的了。
干式变压器高压线圈
相间距离是多少
答:
10KV、环氧树脂浇注式
干式变压器
相间距离一般为30-35mm
SC
干式变压器高压
侧联接片的接法是什么?
答:
干式变压器
调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制开关。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从
高压
绕组上引出的。作用是用来调节...
干式变压器
在正常运行中
高压
端一相烧毁有几种可能
答:
只有一种可能性:某一相的
线圈
绕组匝间短路,造成这一相的烧毁。
干式变压器
广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。
干式变压器线圈
开裂原因分析及临时处置措施
答:
检查
线圈
表面环氧树脂是否存在开裂现象是
干式变压器
清扫保养中的一个非常重要的项目,造成线圈表面发生放电现象或局部放电量超标,如长期带病运行会使得变压器发生绝缘损坏事故。备注:如线圈表面环氧树脂开裂后,即便预防性试验无异常,也要在运行环境清洁、环境湿度较低的条件下方可继续运行。如运行环境不满足,...
干式变压器
的主要结构,和各个部件的作用是什么?
答:
干式变压器
的结构 1、铁芯为步进式45°全斜接缝 2、匝间、层间、段间绝缘以及绝缘筒等都用绝缘纸或成型件组成 3、低压线圈为箔式 4、
高压线圈
为连续式 5、器身采取特殊的阻隔、降低噪声措施 作用:1、高安全性 SG10变压器无可燃性树脂,在使用过程中不助燃,能阻燃,不会爆炸及释放有毒气体、不会...
干式变压器高压
对地15000V,打不过,对铁心放电,是什么原因,
线圈
距铁心最...
答:
一般留10mm距离(包括绝缘和套装裕度之和),
高压
端部对铁轭放电,说明端部距离不够,这个距离,一般10KV的
线圈
耐压要打到28KV,所以端部导线到铁轭要40mm。15KV的话,国标没有指定,这和你的耐压是多少有关,不过大概应该在50到60左右。仅供参考!参考资料:路长柏《
干式
电力
变压器
理论与计算》
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10KV变压器低压19匝高压多少匝
干式变压器高压线圈怎么打开
变压器高压绕组线径和匝数
干式变压器高压线圈厚度
干式变压器低压线圈
干式变压器属于什么变压器
干式变压器线圈导线采用
干式变压器高压侧和低压侧
干式变压器高压侧接线