线圈对铁心放电,不是低压放电就是高压端部对铁轭放电,低压如果是400伏的话,一般留10mm距离(包括绝缘和套装裕度之和),高压端部对铁轭放电,说明端部距离不够,这个距离,一般10KV的线圈耐压要打到28KV,所以端部导线到铁轭要40mm。15KV的话,国标没有指定,这和你的耐压是多少有关,不过大概应该在50到60左右。仅供参考!
参考资料:
路长柏《干式电力变压器理论与计算》
来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3ZKR3G3D6.html
相似回答
干式变压器
做耐压试验
高压线圈
表面有
放电
现象
答:
干式变压器
做工频耐压试验,主要是考核变压器主绝缘(绕组
对铁心,对地
和对其他绕组的绝缘)强度,及绝缘的局部缺陷。高压绕组表面有放电现象,肯定是做的高压绕组耐压试验,有放电现象要看放电的位置,如在高压绕组内侧,则可能是高低压绕组之间距离过小,绝缘强度不够,也有可能是浇注质量较差,;如为为线...
干式变压器有哪些容易出现的故障?新买了
干式变压器,
想了解一下_百度知...
答:
█ 原因:运行环境影响变压器噪声,恶劣环境使变压器噪声增加3dB~7dB
。█ 判断方法:1)变压器室很大很空,没有其他设备,有回声。2)变压器离墙太近,不到1米。变压器在墙角,墙壁反射噪声和变压器噪声叠加,使噪声增大。3)原用油改、干改会影响变压器的噪音。原因是油变压器比较小,而且有漏室和漏孔...
干式变压器有
什么
常见故障?最近买了一台
干式变压器,
怕容易坏,想问一...
答:
三、铁心对地绝缘电阻低 主要是由于环境空气湿度较大,干式变压器受潮导致绝缘电阻偏低
。解决方法:用碘钨灯放置在低压线圈下连续烘烤12小时,包括铁心、高低压线圈只要是因受潮导致绝缘电阻偏低的,绝缘电阻值都会相应的有所提高。四、铁心对地绝缘电阻为零 说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆...
干式
电力
变压
技术性能
答:
(一)出现这种质量问题的第一种原因是环境空气湿度较大,变压器受潮
,在这种情况下,如果要想提高铁心对地绝缘,最直接简单的方法就是将变压器送回固化炉中烘烤,设置温度七十到九十摄氏度,大概五个小时之后,从固化炉中取出,对地绝缘就会就明显提高。(二)如果铁心的穿心螺杆绝缘过低同样也会引起整个...