SC干式变压器高压侧联接片的接法是什么?

如题所述

第1个回答  2022-11-17

图中1的A、B、C三个端子是高压线圈的起头(首端),他通过连线与A、B、C三个套管,可以与电网进行连接。

图中3(X、Y、Z)三个端子是高压线圈的尾端。他们的交错接线,说明高压是D(三角形)接。如果这台变压器没有这种交错接线,而是上部仍然是接套管,而下部X、Y、Z三个端子连在一起,那就是高压是Y(星形)接。这是制造厂为了统一高压线圈浇注模,也就是说,不管高压线圈是D接还是Y接,都是安排同样的出线(端子)方式。

这样可以改变这台变压器的联结组接线方式,但这是制造厂留给自己用的方便,一旦连接好,用户是不可以动的。如果你想用此方式,将D接改为Y接,那么你的低压电压将降低根号3分之一(比如原来是400V的线电压,变成231V的线电压),变压器容量也将降低根号3分之一,短路阻抗也变了,所以变压器不能用了。

中部是变压器分接头接线的端子,此台变压器是上下排列的,有的是左右排列的。你仔细看一下,现在的位置是额定电压档位是Ⅱ档(如果额定电压是10000V),Ⅰ档电压那就是最高的(通常是10500V),Ⅲ档是电压最低的(通常是9500V)。其实是Ⅰ档的高压匝数最多,依次减少。

这个接线端子A、B、C三相,三个要一起同时往上、下调。

干式变压器调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制开关。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。

它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入电压的高低,正常放在三档(如你实物所示),如果发现低压侧电压高了,把连接片往高调整,即往一或者二档调,低压侧电压低了,把连接片往低调整,即往四或者五档调,每个接点的边上有希腊字母(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ) 表示五档。

相似回答