两台6300KVA
干式变压器
最宽面平行
安装
,之间的最小间距为多少?_百度...
答:
根据《高压配电装置设计技术规程》要求,
干式变压器
之间的净距不应小于1米,还应满足巡视维修的距离要求。如果你的干式变压器为全封闭型的,只需要满足巡视维修的距离要求。
箱式
变压器
能
安装
在地下室吗?
答:
箱式变压器是
安装
在户外的 地下室安装普通的
干式变压器
就可以了
一千户以上的小区必须
安装干式变压器
吗?
答:
小区用电属于人口比较密集的负荷,出于消防安全考虑,应该优先选用防火性能较好的
干式变压器
供电。油浸式变压器虽然负载能力强,性价比更高,但是安全性较差,比较适用于工厂用电。
干式变压器
的温度保护
答:
干式变压器
冷却风机一般采用横流式冷却风机,
安装
在变压器绕组的下端两侧,将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。它由单相或三相小功率异步电动机、横流式叶轮、机壳、导风装置组成。 其实物图如下所示: 配有冷却风机的变压器,常用风机数量、功率及电源配置如下...
干式变压器
的测温点使用的PT100
安装
位置咋那个地方最合适?
答:
安装
在高低压线圈之间,低压侧,深度在20-40厘米之间
干式变压器
温控器测量温度是变压器哪个部位?
答:
您好亲
干式变压器
温控器一般测量的是变压器的温度,通常是测量变压器的温升来判断其运行状态。在干式变压器中,温控器通常
安装
在变压器的外壳表面,通过接触变压器外壳的热敏电阻来测量变压器外壳的温度。变压器外壳的温度通常与变压器内部绕组的温度有关,因为变压器内部绕组的热量会通过变压器的冷却系统传递到变压器...
干式变压器
温控器装在高压侧'还是低压侧
答:
干式变压器
的温控仪探头必须
安装
在低压侧,因为高压侧电压通常在3kV以上,传感器的耐压也就只有3kV ,将探头直接放在高压线圈内会导致传感器的绝缘被击穿,温控仪乃至变压器外壳带电,变压器高压侧对地短路。如果是温控仪安装的位置,则可以根据客户的要求进行设计,通常放在低压侧,因为一般情况下变压器的低压侧...
2500kva
变压器安装
定额
答:
5-12万元。根据查询豆丁网显示,
安装
2500KVA
干式变压器
,预算安装费用在5-12万元区间即可,具体费用还需根据实际情况而定。
安装变压器
技术规程
答:
3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,
干式变压器安装
图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。 3.4.3 变压器基础的轨道应水平,轨距...
学校
安装变压器
的程序是什么?
答:
(b)变压器就位时,应按设计要求的方位和距墙尺寸就位,横向距墙不应小于800mm,距门不应小于1000mm,并应适当考虑推进方向,开关操作方向应留有1200mm以上的净距。(c)装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活,变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置固定。或者将滚轮拆下保存好。4)变压器附件
安装
(a)
干式变压器
一次元件应...