干式变压器耐压试验
为什么
干式变压器耐压试验
电流小
答:
因为其内部结构与油浸式
变压器
不同。
干式变压器
内部的线圈和铁芯是裸露在空气中,与环境直接接触,使用过程中不可避免的会吸附空气中的杂质和尘埃,这些杂质和尘埃会随着时间的推移不断的聚集,造成变压器内部的局部放电和短路,影响变压器的正常运行和使用寿命。
变压器试验
标准
干式
10千伏变压器交流
耐压
是多少
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV
干式变压器
,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V ...
10/0.4
干式变压器
交流
耐压
实验多长时间
答:
60秒。根据《电力设备绝缘试验规程》GB/T16927.1-2011的规定可知,对于10/0.4
干式变压器
及以下的变压器,其交流
耐压
实验时间应为60秒。
干式变压器
工频
耐压
标准
答:
干式变压器
是一种广泛应用于电力系统和工业领域的变压器,它具有体积小、重量轻、维护方便等优点。在使用干式变压器的过程中,为了确保其安全可靠的运行,需要进行工频
耐压试验
。工频耐压试验是指在额定电压下,对干式变压器进行长时间的电气测试,以检测其耐受电压的能力。该测试可以有效地检测干式变压器的绝缘...
干式变压器
做
耐压试验
高压线圈表面有放电现象
答:
干式变压器
做工频
耐压试验
,主要是考核变压器主绝缘(绕组对铁心,对地和对其他绕组的绝缘)强度,及绝缘的局部缺陷。高压绕组表面有放电现象,肯定是做的高压绕组耐压试验,有放电现象要看放电的位置,如在高压绕组内侧,则可能是高低压绕组之间距离过小,绝缘强度不够,也有可能是浇注质量较差,;如为为...
怎样给
变压器
做
耐压试验
答:
固体绝缘
干式变压器
要保持1min)。然后电压均匀降低,约在5s内降到试验电压的25%以下,才能切断电源。在试验过程中,要仔细倾听变压器内部有无异常声响,即绝缘击穿或放电声;储油柜和开启的通气孔的内部有无焦烟产生的迹象。上述都无问题,则认为试验合格。变压器的
耐压试验
值见下表所示。
20lv干变
试验耐压
一般打多少?
答:
一般来讲,
干式变压器
20kV的
耐压试验
中,耐受压一般是将试验电压逐渐升高,直至设定的耐压值,在保持这个电压一定的时间内检测设备的绝缘情况,如果没有损坏,则算合格。根据规范要求,一般的干式变压器20kV的耐压试验,耐压一般是比额定电压高1.5-2倍以上,常规的耐压值是65kV,对于熟练的电工或电气工程师...
电厂
干式变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
电厂
干式变压器
移交运行有以下实验项目及要求:变压器交流
耐压试验
:对被试变压器绕组连同套管一起,施加超过额定电压一定倍数的正弦工频交流试验电压,持续时间为1min的试验。其目的是,利用高于额定电压一定倍数的试验电压代替大气过电压和内部过电压来考核变压器的绝缘性能。它是鉴定变压器绝缘强度zui有效的办法,...
干式
电力
变压器
电压是10KV/0.4KV做高压
耐压试验
时为什么放电声音很大...
答:
可能是你的材料的绝缘问题,和温度关系不大,但和空气的湿度有关。还有和这个
变压器
的结构有关。
干式变压器
感应
耐压试验
电源为2倍额定电压 那铁心不是要被烧毁了?求...
答:
如果外加工频的2倍额定电压,则因为铁芯的饱合,使励磁电流剧增,则可能烧毁铁芯。为防止此种情况出现,通常采取提高所加电压的频率。根据公式E=4.44fNBS,为使E提高2倍而铁芯不致于饱合(即BS不大于电势为E而频率为工频时的值),可将频率提高为电势提高的倍数。