44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器耐压试验
测量
干式变压器
有哪些方法?
答:
1.外观巡视检查。按照全过程管理理念,应注意
干式变压器
的选用与验收工作。投运前,重点检查变压器外壳是否有外力撞击后的结构变形,树脂绝缘越均匀、无可积水或积灰的凹陷、无损伤或裂纹、表面无鼓包等,其制造质量相对较好。据了解,很多烧毁的干式变压器由于工艺原因,树脂绝缘层易产生...
郭老师您好,我想问下,10KV的开关柜做
耐压试验
,应该给多少电压?有没有该...
答:
如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低耐压标准,作为总体
耐压试验
标准;如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV既可;如果开关柜内部还有
干式变压器
,试验时没有拆除引线,一起打硬体耐压,出厂需要打28kV,交接需要打24kV;当然交流耐压试验前...
干式试验变压器
的安装和通风有哪些要求?
答:
安装
干式试验变压器
应安装在适当调平并能够承受其重量的地基上方。当变压器装有车轮时,请确保将设备均匀地支撑在其基点上,以确保其稳定性并防止变形。安装变压器时,应仔细考虑以下因素:1.一台变压器与另一台变压器之间以及变压器与任何相邻墙之间的最小距离应为0.5 m,以便于检查和通风,但要视项目...
干式
和油浸式
试验变压器
的特点分别是什么?
答:
2、引线形式不同
干式变压器
大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管。3、容量及电压不同干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个别做到35KV电压等级的;而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压;我国正在建设的特高压1000KV
试验
线路,...
如何做配电柜的交流
耐压试验
答:
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数。一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到
试验
值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出...
干式变压器
参数
答:
耐压试 验
仪(20mA);4、绝缘等级:F级(特殊等级可定制);5、绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<1000 V);6、连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);7、线圈允许温升:I00K;8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;9、噪音系数:≤30dB。
干式变压器
广泛用于...
干式变压器
铁芯绝缘低,3m欧,高压侧进行交流
耐压
可以吗
答:
如果
变压器
绕组绝缘电阻正常,你可以放心进行高压绕组交流
耐压
。如果案例变压器铁芯绝缘电阻是3m欧,即使变压器绕组耐压通过,该变压器也不能投运,因为铁芯绝缘太低。如果案例变压器铁芯绝缘电阻是3M欧,如变压器绕组耐压等
试验
通过,则该变压器可以投运,因为铁芯绝缘足够大了。
10kv
变压器
和变频器咋样连接?
答:
10KV电力
变压器
,一次电压10KV,二次电压400V,接用电器(变频器),变频器输入端(R、S、T),变频器输出端(U、V、W)接电机。
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
1、变压器交流
耐压
电压值标准有明确规定,举几个常用电压作为例子:10kV油浸式变压器 交流耐压值为28kV,
干式变压器
为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器...
变压器
工频
耐压
打到二万伏就打不上是什么原因
答:
次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、
干式变压器
、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。