44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器规范
干式变压器
验收标准
规范
是什么?
答:
(c)装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活,变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装 置固定。或者将滚轮拆下保存好。 4)变压器附件安装 (a)
干式变压器
一次元件应按产品说明书位置安装,二次仪表装在便于观测的变压器护 网栏上。软管不得有压扁或死弯,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。 (b)干式变压器的电阻温度计,...
变压器
之间的净距要求有哪些
规范
答:
GB50053-201X 《10kV及以下变电所设计
规范
(报批稿)》4.2.5 多台
干式变压器
布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不宜小于表4.2.5及图4.2.5的规定。多台干式变压器防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔...
干式变压器
温度不能超过多少度
答:
一般说
干式变压器
的温度应在180℃以下。当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K ...
干式变压器
是否必须要设置开门跳闸保护,有什么
规范
标准要求吗?_百度...
答:
干式变压器
通常配有罩壳或围网,变压器室的门通常不需要配开门跳闸开关。干式变压器有的保护:1、瓦斯保护。瓦斯保护是指干式变压器发生内部短路(包括匝间短路),但是短路电流达不到电流保护定值时,而使被保护变压器直接跳闸的一种保护。它属于干式变压器的主保护,正常运行中不能解除。变压器按照瓦斯继电器...
请问
干式变压器
与其外壳之间的安全距离是多少,可以查什么
规范
可以查得到...
答:
10kV
干式变压器
,带电端子对外壳的距离,要求是 125mm。具体参数和距离规定的来源,可以参照国家标准《GB/T50053-1994 10kV及以下变电所设计
规范
》第4.2.1条。
我想要一份
干式变压器
采购技术要求书,急!2000kva的
答:
高压树脂模塑型
干式变压器规范
44.1 标准与法规 (1) 变压器之设计、制造及各项测试必须符合:国家标准GB6450《干式电力变压器》,GB/T10228《干式电力变压器技术参数和要求》,国际电工标准委员会IEC 726《干式电力变压器》。44.2 使用状况 (1) 责务:连续性负载。(2) 装置场所:户内使用。(3) 海拔...
关于箱变内可不可以用
干式变压器
的
规范
答:
1、为了
规范
箱式变电站的运行管理,保证供电系统安全稳定运行特制定本制度。2、负责电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、安全用具及消防设备管理制度、做好设备运行登记和资料保存,认真履行职责。3、负责电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,熟练操作程序。4、、
变压器
上层油温不...
变压器
安装
规范
是什么?
答:
2、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。3、变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。4、变压器箱体、
干式变压器
的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。5、变压器及高压电气设备应按完成交接试验且合格,方能投入使用。6、...
10千伏
干式变压器
放在屋里安全距离是多少?国家有相关
规范
吗?
答:
你说的这个10Kv放在小房子,是
干式变压器
的变压器室。要是裸导线要1.5m,要是绝缘导线0.75m。电力行业标准10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—2005规定:13.0.4 lkV~lOkV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直...
安装
变压器
技术规程
答:
2.3.6 安装
干式变压器
室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 设备点件检查 → 变压器二次搬运 → 变压器稳装 → 附件安装 → 变压器吊芯检查及交接试验 → 送电前的检查 → 送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
干式变压器运行温度是如何规定的
干式变压器交流耐压试验
干式变压器的新国标定义
变压器调档位5个档图解
干式变压器国标环境要求
干式变压器室设置要求
用了17年变压器还能用吗
干式变压器最新国家标准
400V隔离变压器标准