答:
线管预埋规范
要求如下:1、线管预埋施工应符合国家标准,如中国的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)等。2、在多尘或潮湿场所敷设的
电线管
,管口及连接处应密封良好,以防止灰尘、水分等进入管道影响电线的正常使用。3、电线管不宜穿过设备、
建筑物
及构筑物的基础。如必须穿越,应采取适当...
地下室内
电线管道
如何设置?
答:
1、《JGJ16-2008民用
建筑
电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”
预埋
在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5m...
预埋电线管
的
要求
答:
⑥
电线管
敷设:一层顶板以上楼层均为PVC管敷设,接口采用粘接,管口应光滑,粘接要牢固,钢管在箱盒两端应用Φ6钢筋跨接焊,钢制保护管应敲喇叭敷设好的管口用塑料堵实,防止异物进入予埋管,在砼楼板内的电气保护管应避免三管于一点交叉,为密切配合土建,了解土建进度,凡需埋入在混凝土内的线管、木...
电线管预埋
安装的施工工艺
答:
预埋
在楼板、剪力墙内的塑料
线管
、接线盒应固定牢固,以防移位。2、明配管路的施工方法一般为配管沿墙、支架、吊架敷设,管子在敷设前应按设计图纸或
标准
图,加工好各种支架、吊架和大钢管的预弯制。3、支架、吊架制作一般采用角钢4、测量定位(1)明配管应在
建筑物
装饰面完成后进行。在配管前应按设计...
我要找电力
电缆
工程土建
预埋
及施工方法。
答:
3.1.1
电缆
在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应 符合下列
规定
:1 聚氯乙烯绝缘电缆为电缆外径的 10倍;2 聚氯乙烯铠装电缆为电缆外径的 20倍。3.1.2 电缆直埋或在保护管中不得有接头。3.1.3 电缆敷设时,应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦...
预埋
三开
线管
怎么布线管?
答:
1.
预埋管
路的有关
规范要求
配合土建工程预埋管路的施工,应符合现行国家
标准
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》的
规定
。1)敷设在多尘或潮湿场所的
电线管
,其管口及其连接处均应密封良好。2)电线管不宜穿过设备、
建筑物
及构筑物的基础。如必须穿过时,应有保护措施。3)暗配电线管时宜沿...
怎样做好
电线管预埋
?
答:
1、剪力墙内管线珍爱
管预埋
。(1)剪力墙内PVC管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口。(2)剪力墙内SC管、JDG管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→跨接地
线
→变形缝的处理→封口。2、楼板内管线珍爱管预埋 (1)楼板内PVC管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口。...
消防
电线管
结构
预埋
保护层应该是多少
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002 14.1.4 当绝缘
导管
在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。14.2.6 暗配的导管,埋设深度与
建筑物
、构筑物表现的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,
土建电工怎样
预埋
答:
1、本工程按图纸施工,安装
预埋
人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏
建筑物
钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。2、电气配管工程,
线管
下料切断后,管口处应用锉刀...
人防工程 电气钢管
预埋规范
是怎么规定的?
答:
人防工程 电气钢管
预埋规范
的规定根据《人防工程施工及验收规范》的第12.4.3条灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定并应与
电缆电线
暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固。由于受建设工期限制或因其他要求,采用逆用法施工的工程,即先掘开工程顶板部位土方,钻孔灌筑柱身,再浇筑顶板,复土恢复地面交通...