44问答网
所有问题
当前搜索:
开口三角电压多少正常
开口三角电压
答:
开口三角电压正常情况下电压在30V以下是正常的
。只有发生单相接地故障时,电压会超过这个值,达到100V以上。高压熔断器熔断一相时,开口电压应该为0。
电压
互感器
开口三角
两端电压是
多少
?
答:
电压100V
。1、
正常运行时,pt开口三角电压为0
2、对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,开口电压相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。3、对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当单相接地时...
开口三角电压
是
多少
?
答:
电压互感器二次输出线电压为100V
,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
三角
形
开口电压正常
运行时电压在什么情况下是8.7v?
答:
一般正常情况下,开口三角形的电压是0伏
。如果出现单相接地,开口三角形的电压就是100伏。如果开口三角形的电压为8.7伏有可能是所在系统的发电机或其他设备靠近中性点的地方有接地,也有可能是负载出线较大的不平衡,导致中性点偏移,开口三角出现电压。
4pt
开口三角电压多少正常
答:
4pt开口三角的电压为额定电压的70%~90%正常
。根据查询相关公开信息显示,开口三角的故障电压应该为额定电压的70%~90%,一般不应超过额定电压的90%。如果电压过高,会导致电机的绝缘性能下降,增加电机损坏的风险,同时也会对电网的稳定性产生不良影响。开口三角是交流电机的一种故障类型,是指电机在正常...
中性点不接地系统中当发生单相接地时,
开口三角电压
是
多少
伏
答:
系统
正常
时,每项绕组电压约为33v,由于三相矢量和为零,开口三角形两端电压接近于零。当发生一相接地时接地相电压降为零,另外两相电压均升高为√3*3,开口三角形两端电压则为√3*√3*33v,接近100v。所以中性点不接地系统中当发生单相接地时,
开口三角电压
是接近100伏 ...
高压电压互感器二次接成
开口三角
形
电压多少
伏有什么用
答:
开口三角
在
正常
运行时
开口电压
为零伏,单相接地时开口电压3Uo=100伏。供零序电压保护(包括绝缘监察装置)判断系统接地用。
10KV线路发生断线接地时PT
开口三角
的
电压
是
多少
?
答:
在不接地系统中,当一相线路发生完全接地时,PT
开口三角电压
应为100V。因为PT变比开口三角那组就是10000/根号3比100/3 因为要求单相接地的时候 零序电压显示为100V 易于记忆 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就是100V)小接地中(10KV系统),地电...
电力系统中
开口三角电压
,在三项不平衡时会有电压产生么?
答:
电力系统中
电压
互感器
开口三角
绕组输出端电压为三相电压之和,所以有人又称其输出三倍零序电压。
正常
运行时,三相电压平衡,开口三角输出电压为零。当系统发生单相金属性接地故障时,开口三角应输出100V的电压,用于继电保护装置或绝缘报警。实际上,由于接地故障存在接地电阻,所以输出电压小于100V,如整定...
...某处发生单相接地时,母线
电压
互感器
开口三角
形的电压( )
答:
正确答案是C。在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有
电压
互感器,如果电压互感器二次电压为100V,那么,
开口三角
处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开口三角电压计算方法
开口三角电压标准要小于多少
PT开口三角电压
开口三角形电压允许范围
开口三角形电压为什么是100v
开口三角形电压和零序电流
单相接地开口三角形电压
pt开口三角电压有几伏正常吗
开口三角形电压是多少