开口三角形电压和零序电流
开口三角电压
是
零序电压
吗
答:
电压
互感器剩余绕组(也叫
零序
绕组)接成
开口三角形
接法,理论上向量和为0,但有某一相故障,出现电压不平衡时,开口处的电压电压互感器电压值就会有所变化,但这一值大于继电器的镇定值时继电器就会动作。从而起到保护作用。打字不易,如满意,望采纳。
开口三角电压
能否产生
零序电流
答:
没搞明白,
开口三角电压
是只电压互感器的二次电压,这
与零序电流
没有关系,零序电流与开口三角电压也没关系,零序电流是三相电路直接穿过零序电流互感器,在电路中某相对地短路或者三相严重不平衡时,在零序电流互感器二次就会有零序电流产生,至于
三角开口电压
,是互感器内阻接成
三角形
,这个电压一般为100V...
对于
开口三角形
测
零序电压
的问题。为什么PT一次侧中性点要直接接地...
答:
单相接地,就存在零序
电压和零序电流
。当单相接地故障时,对于中心点不接地系统,三相线之间的电压幅值和相位差都未变,用一般的三相电压互感器,在
开口三角形
处,是没有电压的。当PT的中心点直接接地之后,正常时,三相的互感器二次有对称的电压。单相接地时零序电流可以通过它的正常相的一次线圈,在二...
电压互感器
开口三角
为什么能检测
零序电压
答:
因为输出电压为三相电压的相量和三相的正序、负序
电 压
相加等于零,所以其输出电压等于零。而三相
零序电压
相加等 于一相零序电压的3倍,故
开口三角形
的输出电压中能检测出零序电压。当三相负荷平衡时中性点
电流
为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相负...
零序电流
互感器接线原理是什么?
答:
1、三相电流被引导到三个相互连接的绕组上 在这种接法中,三相电流被引导到三个相互连接的绕组上,形成一个开口的三角形。正常情况下,各相电流大小相等,方向互成120°,因此不存在
零序电流
。然而,当系统中出现不对称负载或故障时,零序电流将出现在开口处。2、
开口三角形
接法主要应用于电力系统中的...
电压
互感器符号“
开口三角形
”表示什么意思,请从事电气工作的朋友们解...
答:
开口三角形
实际上就是测零序,主要是绝缘检查用的。不过与我们常讨论的
零序电流
不一样的是它测
零序电压
,一般用在高压的不接地系统。开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相...
电压
互感器
开口三角形
的作用
答:
实现接地故障保护。电压互感器
开口三角形
的作用是为继电保护提供
零序电压
,用于检测零序
电压和零序电流
,以便在电力系统中实现接地故障保护。
电压
互感器
开口三角
接线,开口之间接什么装置,装置仅用于故障报警吗?是...
答:
作用:用来测量
零序电压
,可用于缺相及单相接地检测。连接:将三相互感器的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压...
电压
互感器符号“
开口三角形
”表示什么意思?
答:
电压继电器动作,即A相的头和C相的尾不接上,但最后有一点不连上
开口三角形
实际上就是测
零序
,主要是绝缘检查用的。1、互感器主要作用:互感器电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大
电流
回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。2、互感器的作用,就是将交流
电压和
大电流按比例降到可以用...
零序电流
互感器的3U0和3I0什么意思
答:
零序电流
,3U0和3I0是三相的合成值。3U0是将
电压
互感器二次侧接成
开口三角形
,用来测量三相不平衡电压的。在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,3U0电压可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到一百伏,这时会打出3UO遥测越限告警信号。