因为输出电压为三相电压的相量和三相的正序、负序电 压相加等于零,所以其输出电压等于零。而三相零序电压相加等 于一相零序电压的3倍,故开口三角形的输出电压中能检测出零序电压。

当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相负荷不平衡时画出电压的向量图可得到圆满答案。

中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。

扩展资料:

当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。 零序电源在故障点,故障点的零序电压最高。

系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。 正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。

只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。

当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。 

零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。

参考看资料来源:百度百科-零序电压

参考看资料来源:百度百科-电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-13
开口三角的接法是将三相绕组按角型接法连接,根据向量图,可以得出,如三相电压平衡,则零序电压为零,如三相电压不平衡,则存在零序电压,零序电压的大小依然更具向量图来得出。
第2个回答  推荐于2017-12-16
电压互感器剩余绕组(也叫零序绕组)接成开口三角形接法,理论上向量和为0,但有某一相故障,出现电压不平衡时,开口处的电压电压互感器电压值就会有所变化,但这一值大于继电器的镇定值时继电器就会动作。从而起到保护作用。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-13
正常运行时三相电压相差角互为120度,向量为0电压互感器开口三角电压是0V,当系统发生接地是三相电压相差角不在是互为120度,接地相电压为降低--0V,电压互感器开口三角电压是33--100V。