总配电箱漏电动作时间
总配电箱
额定
漏电动作时间
答:
不大于0.1S
。根据查询《施工现场临时用电安全技术规范》,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
总配电箱漏电动作
电流多少
答:
1. 额定漏电动作时间不应大于0.1秒
。2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30毫安。3. 额定漏电动作时间应大于0.1秒,但额定漏电动作电流与时间的乘积不应超过30毫安·秒。
总配电箱
额定漏电动作电流和额定
漏电动作时间
答:
>30mA、>0.1s
。总配电箱中的漏地保护器应具备大于30mA的额定漏地动作当前,且需要在达到该条件后,在最长0.1秒内触发断开。这样设计可以确保对于较小或持续性泄露情况能够及时检测并切断供电,以提供安全防护措施。根据标准规范,乘积值不能大于30mA?s,以避免误报与频繁操作。
漏电
保护器的
动作时间
是如何规定的
答:
1、380Vac/220Vac末端漏电漏电保护一般是30mA,恶劣环境一般是15mA,漏电保护的动作时间小于0.1秒
。2、380Vac/220Vac总配电箱一般有50mA、100mA、150mA、200mA、250mA、300mA,但是*mAx*秒≤30mA·s,根据这个公式就可以计算得出动作的合格时间了。可以参考现行(2016年8月6日)标准:(JGJ 46-2005...
下列
总配电箱
(配电柜)内配置漏电保护器的
漏电动作
参数正确的是...
答:
【答案】:D 总配电箱中的漏电保护器,
其额定漏电动作电流为大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s
,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s。
三级
配电箱
标准
答:
2.
总配电箱漏电
保护参数为:漏电动作电流> 30 mA,
漏电动作时间
0.2s;开关箱漏电保护参数为:漏电动作电流30 mA,漏电动作时间0.1 s。3.严格执行《规范》-- JGJ 46- 2005要求的TN-S配电系统,即三相五线制:三相电源线+ 1根工作零线+ 1根保护零线(L1/L2/L3,N,PE)。法律依据:《住房城乡建设部...
总配电箱
中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和额定
漏电动作时间
TΔ?
答:
根据使用场所正确选型,常用的
漏电
保护器动作电流30mA,
动作时间
<0.1S
一、二、三级
配电漏电
保护器
动作
电流是多少?
答:
一二三级
配电漏电
保护器
动作
电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,
时间
100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在
总配电箱
下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...
总配
漏电
保护器动作电流和
动作时间
是多少?
答:
一般环境选择动作电流不超过30mA,
动作时间
不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
漏电
保护器的两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
总配电
房,
漏电
开关
动作
电流,分断
时间
是多少。
答:
根据JGJ46-2005施工临电规范中的规定:8.2.11
总配电箱
中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定
漏电动作时间
应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。