答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:
总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS
,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设...
总配电箱漏电动作电流
多少
答:
2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》,
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30毫安
。3. 额定漏电动作时间应大于0.1秒,但额定漏电动作电流与时间的乘积不应超过30毫安·秒。
三级
配电箱
标准
答:
法律分析:1.应设置总配电箱分配电箱开关箱,实行三级配的制度。
2.总配电箱漏电保护参数为:漏电动作电流> 30 mA
,漏电动作时间0.2s;开关箱漏电保护参数为:漏电动作电流30 mA,漏电动作时间0.1 s。3.严格执行《规范》-- JGJ 46- 2005要求的TN-S配电系统,即三相五线制:三相电源线+ 1根工作零线+ ...
总配电箱
额定
漏电动作
时间
答:
不大于0.1S
。根据查询《施工现场临时用电安全技术规范》,
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA
,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
总配电箱
额定
漏电动作电流
和额定漏电动作时间
答:
>30mA、>0.1s。
总配电箱
中的漏地保护器应具备大于30mA的额定漏地
动作
当前,且需要在达到该条件后,在最长0.1秒内触发断开。这样设计可以确保对于较小或持续性泄露情况能够及时检测并切断供电,以提供安全防护措施。根据标准规范,乘积值不能大于30mA?s,以避免误报与频繁操作。
总配电箱漏电
保护器的额定
漏电动作
时间是小于0.1s还是大于0.1s?_百 ...
答:
总配电箱
中漏电保护器的额定
漏电动作电流
应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
下列
总配电箱
(配电柜)内配置漏电保护器的
漏电动作
参数正确的是...
答:
【答案】:D
总配电箱
中的漏电保护器,其额定
漏电动作电流
为大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s。
漏保的
动作电流
是多少??
答:
总配电箱
中漏电保护器的额定
漏电动作电流
应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用...
总配
漏电
保护器
动作电流
和动作时间是多少?
答:
一般环境选择
动作电流
不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
漏电
保护器的两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
简述分
配电箱
的电器配置原则是什么?
答:
1.
总配电箱
以下可设置n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个开关箱;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。2.开关箱中漏电保护器的额定
漏电动作电流
不应大于30ma...