44问答网
所有问题
当前搜索:
扁铁防雷接地做法
接地扁铁
怎么焊?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
3x3的
扁铁
做
防雷接地
可以用吗,怎么做
答:
当采用多根引下线时,应在个引下线上距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡
。在每个避雷线塔旁做用独立地网一处,并与引下线相连;每个地网用5根KS-JD-Φ20×2500型接地极,埋深1m,间距5m,接地极之间采用40*4镀锌扁钢连接,接地阻值小于10Ω。当接地极无法砸入地下或距离地埋物较近时,可选择浅...
避雷
镀锌
扁铁
连接方式
答:
镀锌扁铁搭接,使用不锈钢螺丝两点连接
,此接法只限于屋顶避雷网与防雷引下线地连接,便于防雷检测是可以分开与接地极的连接。其他部位连接方式是搭接焊接
接地扁铁
怎么进行连接
答:
1、
把接地扁铁调直
。在连接之前,要先把接地扁铁调直,接着把接地扁铁放入事先挖好的沟槽中,再采用电焊或气焊的方式,将扁铁和砸入的接地体焊接起来。2、 把接地体与接地扁铁连接。这一步,我们要把接地体、接地扁铁连接起来。在连接时,不要把扁铁水平摆放,将采取侧放的方式,这样接地扁铁散流...
防雷接地
施工的工艺是怎样的
答:
7、接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立放,不得平放,因为立放时散流电阻较小
;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,并3面施焊,焊好后清除药皮,素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。8、利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时,在每层钢筋绑扎时,按设计图纸要求,找出全部所需主筋位置,...
避雷接地
网施工工艺
答:
b.
避雷
带安装 将镀锌扁钢调直。避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm.避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌
扁铁
直径的2.5倍。在建筑物的变形缝处应做
防雷
跨越处理。4)电气
接地
施工
方法
目前...
防雷接地
的
做法
?
答:
基础
防雷接地做法
:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
请问
防雷接地
,具体怎么做,扁钢接地的电阻?
答:
一、工厂
防雷
分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打
接地
极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接
避雷
带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌
扁铁
作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是...
接地扁铁
如何固定
答:
1.
接地
母线(扁钢)与
避雷
带、网(扁钢)扁钢需要支架固定 2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。) 水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢 3.接地线的敷设:将接地扁钢事先...
防雷接地扁铁
的焊接长度是多少
答:
防雷接地扁铁
的焊接长度分为三种情况,分别如下所示:1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。3、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
避雷预埋扁铁怎样施工
防雷接地扁铁防腐做法
防雷接地扁铁连接方法
电缆桥架接地扁铁规范
接地扁铁引线的正确做法
施工升降机防雷接地做法
桥架的接地扁铁规范做法
厂房防雷接地做法
镀锌扁铁接地焊接规范