排烟风道穿越防火分区
防
排烟
风管能
穿越
其他
防火
风区吗
答:
可以。必须满足《建筑设计防火规范》第9.4.3条的规定,其中:3“
穿越防火分区
的
排烟
管道应在穿越处设置排烟防火阀。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有关规定。”是强条。
防
排烟
风机可以跨越
防火分区
吗
答:
消防
排烟
风机最好不要负担两个
防火分区
的区域,一是各防火分区由于有排烟口的存在,烟气是有可能蔓延到另一个防火分区的。另外防火阀的熔断片一般要求设置在烟气上游方向,而负担两个防火分区的系统中间部位的防火阀做不到。消防排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、宾馆、企业等低噪声大量通风排烟场所。
排烟
风管
穿越
楼板跨
防火分区
可以吗
答:
不可以的,这个如果需要跨越
防火分区
的这个应该采用
排烟
井的。
跨越
防火分区
的
排烟
风管耐火极限是1小时还是2小时
答:
排烟管道
的耐火极限不应低于0.5h,当水平
穿越
两个及两个以上
防火分区
或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。
通风空调与
排烟
系统合用时能否
穿越防火分区
答:
不能。根据查询防火设计规得知,为了确保火灾发生时,
防火分区
能有效阻止火势的扩散,保护人员生命财产安全,通风空调和
排烟
系统不应
穿越防火分区
,因此通风空调与排烟系统合用时不能穿越防火分区。
...防火规范》GB 50016-2014 对
排烟
风管
穿越防火分区
没有规定要装防火...
答:
上规范规定:排烟系统竖向
穿越防火分区
时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃
排烟防火
阀。但是,对水平穿越防火分区的,没要求安装防火阀,只是对风管的耐火极限有要求:当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;...
防
排烟
风管
防火分区
与功能分区注意事项?
答:
对于
穿越防火分区
的防
排烟
风管,必须要保障其耐火响度,这样在发生火灾时,才能够起到应有的防火功能。除此之外,对于防排烟风管的设计,必须要采取科学有效的措施提升其持续性工作时间,具体的工作时间可以根据贯穿结果耐火性以及实际消防救援时间进行确定,设计依据以两种较小值为准。此外,为了防止火灾在...
排烟
系统跨越
防火分区
时的补风问题?
答:
既然
排烟
因条件限制必须公用,那也没办法,按照规范,这是不符合要求的,因为消防这一块都是强制性规定!个人觉得,补风还是分开做好点,当然,如果分开做补风的话,那送风口采用常开百叶也是可以的。
消防
排烟风道
的安装设置要求有哪些?
答:
分享到更多一、
排烟风道
不应
穿越防火分区
。竖直穿越各层的风道应用耐火材料制成,并宜设在管道井内或采用混凝土风道。二、排烟风道因排出火灾时烟气温度较高,除应采用金属板、混凝土等非金属不燃材料制作外,还应安装牢固,排烟时温度升高变形小,不脱落,并应具有良好的气密性。三、排烟风道内通过的风量...
消防口诀-
防火
篇-防火分隔,6.5
答:
1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;2)一个
排烟
系统负担多个防烟分区的排烟支管上;3)排烟风机入口处;4)
穿越防火分区
处。1、裙房与主体无论是否采取了防火分隔措施,其耐火等级与消防设施的 设置均应保持一致。2、裙房与主体间采取了分隔措施时:3、裙房的疏散距离 当裙房与主体之间...