44问答网
所有问题
当前搜索:
接互感器的三相电能表
带
互感器的三相
四线
电表
能直接接线吗?
答:
可以的。操作如下 :1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过电表的额定电流。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔互相短接。3、电源三相和零线分别
接电表的
1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。360问答 带
互感器的三相
四线电表.可是不要互感器.能够直接接线...
三相
四线电子式预付费
电能表接互感器
怎么接
答:
三相四线
电表
接线图/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端
连接
后接地。注意的是各电流
互感器的
电...
三相
四线插卡
电表
带
互感器
怎么接线
答:
三相四线插卡电表带互感器接如图:
三相电表
互感器接线基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流
互感器的
极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
带
互感器的
三项
电能表
少接一项互感器会导致什么后果
答:
如果电度表的额定电流大于电路的负荷电流,则不需要使用电流
互感器
。只有在负荷电流很大,超过电度表额定电流,则需要电流互感器。此时实际用电量等于电度表抄见电量乘上电流互感器变比。
三相
有功
电度表
带
互感器
怎么接线
答:
表盖上就有线图。其中:1、4、7接对应相的电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9
接接
对应相的电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接接对应相
的三相
电源;10、11是接零端。并将电流互感器S2端
连接
在一起后接地。各电流
互感器的
电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即...
三相电度表
配
互感器
怎样接线
答:
三相
四线制有功
电度表
带电流
互感器
带电流表带电压互感器接线原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2
接电表
3、6、9并接地。
电表的
2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
三相
五线带
互感器电表
怎么接
答:
三相
五线带
互感器电表接
法:第一个互感器:黄色主线从互感器PQ穿向P2,S1
接电度表
1,S2接电度表3 从主线上接一根小线到电度表2。第二个互感器:绿色主线从互感器PQ穿向P2,S1接电度表4,S2接电度表6 从主线上接一根小线到电度表5。第三个互感器:黄色主线从互感器PQ穿向P2,S1接电度表7...
三只电流
互感器
怎样
连接三相
四线有功
电能表
答:
1、
三相
电源U,V.W分别窜过三个电流互感器,直接接入负载的控制开关的输入端。中心线N直接接入表内的10#接线柱,11#接线柱输出。2、三相电源U,V,W分别引入各自对应的1#,4#,7#接线柱,提供
电能表
电压线圈的工作电压。3、将各自电流
互感器的
输出端K1,K2,接入各自对应的(表内)1#--3#,4#...
带
互感器的三相电表
如何看读数
答:
带
互感器的三相电表
看读数是电表本月示数减上月示数的差乘以互感器倍率,就是本月用电量。例如:上月示数是5032度,本月示数是5128度,互感器倍率是100倍;用电量就是=(5128-5032)×100=9600(度)。
三相
四线
电表
怎么看度数
答:
三相四线电表怎么看度数1、看数字框内的最末尾的数字颜色。2、再看数字框的上面有一排较小的数字,这些数字是各数字框内所对应的数的倍率。3、然后再看电表是属哪类电表,
三相电度表
。4、最后看配
互感器的
电表的互感器是多大的,根据不同的功率大小选择合适的互感器。 抢首赞 评论 分享 举报 广东...