44问答网
所有问题
当前搜索:
接地时3u0电压是什么
请问变电站3V0
是什么
呀 是显示什么故障的?
答:
3U0是零序电压
,反映系统单相接地故障
在电力系统中3uo
是什么
意思;设备在正常运行的情况下3uo报警,同时10千伏...
答:
10kv电力系统是中性点不
接地
系统,如果有某相线接地或者绝缘不好就会导致这相对地
电压
偏低,其他两相对地电压从相电压升高到线电压,跟普通220v低压配电电路不同的是高压架空线路接地后可以允许一段时间继续运行(中性点不接地系统相线接地造成的接地电流不大)也就是你见的只告警不跳闸,但仍应该迅速排除线路...
3U0接地
和3I0接地有
什么
区别?请高手指点。
答:
3UO叫定子接地零序电压
,靠零序电压分量来保护95%的定子绕组接地.而另外靠近发电机中性点范围的5%的保护死区由3欧米茄0(符号打不上去,见谅),也叫定子接地三次谐波电压来保护。两者共同来完成定子接地100%范围的保护。补充:由于有消弧线圈的存在,接地点不会发生大的电弧,所以发电机不会很快着火。此时消弧...
电压
互感器二次侧3U0、
3U0什么
意思
答:
零序电流,3U0和3I0是三相的合成值。
3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的
。在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,3U0电压可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到一百伏,这时会打出3UO遥测越限告警信号。
10kv开关柜3uo出现
电压
,应该怎么办
答:
3Uo
电压是
靠三芯五柱电压互感器的开口三角回路反映出来的,3Uo电压实际反映的是系统的中性点电位。正常运行时中性点是零电位,如果发生单相
接地
,中性点就会位移达到相电压。此时,接地故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高1.732倍达到线电压。所以单相接地对系统是有危害的,其危害就是造成过电压,...
什么
是基波零序
电压
答:
三相线路中一相。
零序电压
是三相线路中一相或者两相接地时产生的中线对地电压,基波零序电压是三相线路中一相,大小取决于接地的程度。单相接地时的基波零序电压由机端TV处的开口三角处测得,3U0为定子接地时的零序电压。
关于
电压
互感器的问题
答:
即为了在故障时开口三角放映的
3U0
为100V,所以小电流系统剩余绕组
电压
为100/3V,而大电流系统剩余绕组电压为100V。3、对于不
接地
系统采用的电压互感器必须是三芯五柱的,或者采用三个单相互感器组成的三相互感器组。这样才能保证在接地故障时,有三芯五柱互感器的两个边柱(或单相互感器的非绕组铁心柱...
什么
情况下
电压
互感器出现
3u0
答:
正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零,即出现3U0。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现
零序电压
使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有...
零序电流和零序
电压是
怎么产生的?
答:
1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时和异常时的不对称,
都有零序电压的产生
;2、零序电流有通路 。以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC 正序、负序、零序的出现是为了分析...
10KV母线A相单相
接地
后,B相与C相相位差是60度,还是120度?开口三角形...
答:
2、开口三角形
电压
为
什么
是100V?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地,开口三角的三相二次绕组的变比为10000/(100/3)V且同极性串联相接。当A相
接地时
,一次A绕组被短接(a绕组二次Ua=0V),UB、UC升高为线电压(√3相电压)且相差60度,以Ub为参考向量,此时开口三角输出电压即所谓的
3U0
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一相接地时3u0电压是0
3u0多大时判断为接地
3u0是零序电压吗
10kV3U0为多少才算接地
零序电压3U0一二次怎么换算
发电机定子接地3u0和3w0区别
10kV母线3u0电压30
零序电压U0和3U0的区别
短路压降是3U0还是Uo