在电力系统中3uo是什么意思;设备在正常运行的情况下3uo报警,同时10千伏各出线都出现这个问题是什么原因

如题所述

10kv电力系统是中性点不接地系统,如果有某相线接地或者绝缘不好就会导致这相对地电压偏低,其他两相对地电压从相电压升高到线电压,跟普通220v低压配电电路不同的是高压架空线路接地后可以允许一段时间继续运行(中性点不接地系统相线接地造成的接地电流不大)也就是你见的只告警不跳闸,但仍应该迅速排除线路故障,以防造成人身及设备损害。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-28
你这应该是某一路出线有接地,依次停电直到零序电压报警消失就知道是哪一路了。
第2个回答  2013-10-28
看起来不错
第3个回答  2013-10-28
你说的这个太深奥,我也不懂,请楼下的帮你解释下