44问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻测试仪测试值多少为和格
谁知道
接地电阻值是多少
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者接...
接地电阻测试仪
的使用环境有哪些要求?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有...
接地电阻
的
测量
中接地电阻的
合格值
为
多少
?
答:
接地电阻应小于等于4欧姆
。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。
数字
接地电阻测试仪
的测试参数?
答:
2、测量范围及恒流值(有效值)
电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
注: 可以根据需要扩展量程到2000Ω 电压:AC 0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助...
接地电阻测试仪测量
范围
是多少
?
答:
· 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规
测量
习惯。BY2571
接地电阻测试仪
二、技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH 2、测量范围及恒流值(有效值)电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)电压:AC 0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0...
接地电阻
怎么
测量
?接地摇表使用方法图解
答:
1、常用接地电阻的最低
合格值
电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。 2、接地电阻表的结构:接地电阻表必须使用交流电源。接地电阻表是一种专门用于
测量接地电阻
的便携式仪表,它也可以...
如何
测量接地电阻值
?测量接地电阻值注意事项有哪些
答:
e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、
接地电阻测试仪
ZC-8型接地电阻测试仪适用于
测量
各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的
电阻值
。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
测试接地电阻多少为
正常
答:
(5) 不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。建筑物接地系统对于整个建筑的防雷保护和电气系统的正常运行有着重要和深远的意义。建筑物接地系统的接地电阻也是电气工程验收的一项重要内容,其
测量
记录是工程竣工归档资料之一。当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的
接地电阻值
...
接地电阻测试仪
的总体参数-接地电阻测试仪知识
答:
为帮助大家了解更多
接地电阻测试仪
的知识,下面,我为大家分享接地电阻测试仪的'总体参数,快来看看吧!1.使用条件 环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH 2.
测量
范围及恒流值(有效值)电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)电压:AC 0~20V 3.测量精度及...
接地电阻测试仪
的
测量
精度和适用温度范围
是多少
?
答:
多功能
接地电阻测试仪
具备一系列精准的技术参数:
测量
范围:双钳法和地桩法都支持广泛的范围,从0.01Ω到1000Ω,满足不同环境的测量需求。精度:双钳法的误差控制在±2%加上±2个字,地桩法则更低,误差在±1.5%上下,确保测量结果的准确性。分辨率:最小分辨率达到0.01Ω,即使是微小的电阻变化也...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻测试仪测试电流
接地电阻仪器怎么测接地电阻
没有接地电阻测试仪怎么简单测试
接地电阻测试仪的短路测试
接地电阻测试仪是测量什么
接地电阻测试仪的检测
接地电阻测试仪怎样接线
测试接地电阻仪器
接地电阻测试仪的使用